生活可以更美的变频35挂机,刚开机细管有霜,两分钟后鸭子不动了,再过两分钟鸭又动了,周而复始几次后,外机彻底不工作,内机循环显示EL和01
这是什么鬼?到处查不到这个代码,的的统里也查不到
有知道的大佬大大佬快来说说这是什么鬼,售后派单我去跑腿,习惯性一把电钻打天下,不好意思手表都懒得带,反正就是换换换,换R32不行就换板,再不行就换台外机,但是还想知道点故障道理,不能难得糊涂
更不好意思的是,外机都没有仔细去看一眼,还不知道电风扇动没动
发表于 2023-5-10 01:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
代码是室内外通信故障
发表于 2023-5-10 07:43:07 | 显示全部楼层
既然是瘦猴,有的样板机,有的是资料
发表于 2023-5-10 07:55:13 | 显示全部楼层
瘦猴都被难倒了
发表于 2023-5-10 08:45:08 | 显示全部楼层
谢谢售后大佬分享糊弄厂家大招
发表于 2023-5-10 09:01:16 | 显示全部楼层
替代法 一个一个查
发表于 2023-5-10 09:34:39 | 显示全部楼层
望闻问切。
发表于 2023-5-10 10:13:44 | 显示全部楼层
手头资料分享分享
发表于 2023-5-10 10:36:17 | 显示全部楼层
谢谢售后大佬分享糊弄厂家大招
发表于 2023-5-10 11:08:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽