格力凉之静外机工作不正常未报故障

[复制链接]
发表于 2023-5-9 21:53:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
外机风扇转一会就停,压缩机未启动,一直循环,内机未显示故障代码,摘板回店维修,接上测试仪也未报故障,但是看到母线电压显示180伏不正常,检测cpu29脚1.2伏不正常,正常为2伏左右经查为母线检测电阻R201电阻变大,更换后电压恢复为2.1伏,OK吃票子了
IMG_20230507_203605.jpg
IMG_20230507_205405.jpg
IMG_20230507_203721.jpg

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
HWX0309 + 5 癫猪长大爱捣蛋,分享惊艳要点赞!!!.

查看全部评分

发表于 2023-5-9 22:21:11 | 显示全部楼层
谢谢分享成功维修经验
发表于 2023-5-9 22:49:53 | 显示全部楼层
谢谢分享
发表于 2023-5-9 23:23:52 | 显示全部楼层

谢谢分享成功维修经验
发表于 2023-5-9 23:43:30 | 显示全部楼层

谢谢分享成功维修经验
发表于 2023-5-10 07:11:34 | 显示全部楼层

谢谢分享
发表于 2023-5-10 07:36:41 | 显示全部楼层
恭喜恭喜
发表于 2023-5-10 07:51:55 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-5-10 09:13:17 | 显示全部楼层
匠人级维修
发表于 2023-5-10 09:27:44 | 显示全部楼层
技术精湛,厉害