现在有近700平方车间1400立方存放菌种,因为货物要求存放20度到25度,现在已有表冷器用井里水降温,降温是没有问题的,现在问题是空间湿度下不来,我能否加一套制冷机组,加DL型轴流风机大风量,蒸发温度控制在0度以上不结冰用来制冷加除湿用,系统加装热气旁通阀,保证蒸发温度在零上不结冰。货物周转量不太大,用多大匹数机组管用些。能否有指定好用的品牌压缩机,如丹佛斯等。这套机组主要除湿用。
 楼主| 发表于 2023-5-9 14:25:47 来自手机 | 显示全部楼层

求助荣昌老师

现在一漏粉用的冷库,容积50立方
有铝排200米,25两翅的,压缩机坏了,想换一台不知道多大,坏的是8.2匹国产比泽尔低温机,想换成7.2匹大明比泽尔高温机,可行不,效果如何,温度入库在20度左右,一天一宿零下10度出货。
发表于 2023-5-8 18:08:13 | 显示全部楼层
可选用一台上海产的“湿腾大型工业除湿机ST-8960B”即可。该机能满足1000-1600余平方的除湿要求,适用低温环境,并自动化霜,适用温度:5-38℃。
发表于 2023-5-9 14:56:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-9 15:31 编辑

零下10度不宜使用高温机,50立方,用6P机就够了。原机8.2不是指的功率“P”吧,发型号全称看看。
发表于 2023-5-19 09:30:54 | 显示全部楼层