艾默生数码涡旋一台,在膨胀阀前安装一电磁阀(通电时打开),将外机直接接入三相电中,电磁阀通断通过库温温控器来控制,让压缩机通过电磁阀的通断,依靠自身低压保护来控制自身启停,
目前发现问题是:库温达到目标温度,电磁阀断电,压缩机停机,但五到十分钟之后液管电磁阀未通电,电磁阀未打开,低压恢复到两公斤,压缩机重启一两分钟,低压力降低又停机,待会儿又开机,如此反复!一(低压电磁阀为低于1公斤压缩机停机,高于2公斤启动)
起初怀疑液管电磁阀封闭不严,今天收氟测试,发现电磁阀封闭严实
由于艾默生数码数码涡旋,自带泄压功能,怀疑回气管压力过低时候将压缩机高压腔的压力卸入了压缩机的回气管,求高手指点,艾默生灵冻系列,都可以通过液管电磁阀来控制起停但数码涡旋除外?求告知
去年自己刚安装好就发现这问题,以为是液管电磁阀安装有问题,就改为传统安装,最近闲来无事 就准备把液管电磁阀换了,想通过液管电磁阀来控制启停,感觉一片茫然!
但我知道艾默生其他低温机型可以通过电磁阀控制,中温的数码涡旋,真不太懂,求高手告知,谢谢
发表于 2023-5-7 08:10:35 | 显示全部楼层
这是因为系统在运行循环中进入的制冷剂在停机时(前)没有适当拉空,降低液位,使之停机后存留在系统中的制冷剂气化而使压力升高。由于是压力控制压缩机的启停,所以当压力升高达到设定值时压缩机自动启动运转一下,当压力降至下限值时,压缩机又自动停机,如此复始动作。
正常的控制应该在库温达到要求值后先停止向蒸发器供液,继续让压缩机运转十分钟左右再停止压缩机的供电。
还有一种可能是:压缩机的高低压气阀关闭不严,可能存在一定的泄漏,使高低压压力慢慢串通。
发表于 2023-5-7 12:37:56 | 显示全部楼层
这是一种猪脑设计。低压短时低真空后。管内溶解的气体析出。压力升高后会导致压缩机频繁启动。我见过有加断电延时解决频繁启动的,但设计者估计没有看压缩机说明书有禁止真空运行的。也有可能万一低压泄漏导致系统报废。也有3分钟启动延时的。但保温好的冷库还是会有不需要的启动、
发表于 2023-5-7 14:29:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-7 20:59:52 | 显示全部楼层
艾默生的机器只负责低压蒸发温度和压力,不管你内机,你内机制冷只需要控制风机电磁阀和化霜就可以了,机组自带模块会保证不会频繁启动的哈,售后路过
 楼主| 发表于 2023-5-7 22:02:54 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-8 05:23 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-5-7 08:10
这是因为系统在运行循环中进入的制冷剂在停机时(前)没有适当拉空,降低液位,使之停机后存留在系统中的制 ...


谢谢荣昌老师的回复,你说的这些我都一一核查了,现在是膨胀阀前面的供液电磁阀断电关闭管路,待外器即将关闭,听声音类似收氟,人为的把压缩机吸气阀门关死,外机显示低压不停升高,五分钟后开机,工作十来秒,停机,如此反复……,在供液电磁阀关闭,人为关闭压机吸气阀门,的同时在蒸发器出口,用压力表测得的压力接斤1bar,几个小时压力无变化!排除蒸发器蒸因为温度升高,未蒸发的制冷剂蒸发低压压力升高的可能!先重点原因集中在两方面,因为没有收氟瓶,担心把氟收在蒸发器装不下,所以未拆开外机内部管路!主要怀疑两点原因:
1,压缩的的高压出口经过油分(另一端进入泠凝器),将油回收到压缩机的低压口,会不因为油分有故障,导致冷凝器中的制冷剂通过油分回到压缩机吸气口,造成低压压力逐渐升高
2,该款压缩机为谷轮数码涡旋,近似于排气增焓(压缩机顶部有一铜管跟高压腔连接)然后通过一电磁阀直接回到压缩机吸气口,现在担心停机时候电磁阀封闭不严,造成低压压力升高
求各位多多指点,其他原因基本已经都被排除掉了,谢谢

请教一下荣老师,压缩机停机的时候,高压电磁阀好像没有动作,只有低压电磁阀有动作,会不会是停机高压压力低造成的,因为系统目前还稍微有点缺氟,还没有补够
荣老师说的高低压阀关闭不严,极有可能,谢谢,只可能是低压阀了,因为高压阀到库内,还有液管电磁阀,况且高压阀要三十公斤才会关闭,谢谢,这么看来就可能是三种原因了
 楼主| 发表于 2023-5-7 22:06:17 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-8 05:26 编辑
帐号被封 发表于 2023-5-7 12:37
这是一种猪脑设计。低压短时低真空后。管内溶解的气体析出。压力升高后会导致压缩机频繁启动。我见过有加断 ...


艾默生原厂机组一律这样设计的,大哥 ,人家厂家都是这样规范安装的,
你说人家猪脑设计吧,人家还就是造压缩机的,还是商用压缩机的老大(谷轮),你说人家的撇呢,自己机器配的压缩机都不得给别的厂家供货
 楼主| 发表于 2023-5-7 22:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-8 05:31 编辑
冷气十足 发表于 2023-5-7 20:59
艾默生的机器只负责低压蒸发温度和压力,不管你内机,你内机制冷只需要控制风机电磁阀和化霜就可以了,机组 ...


蒸发器出口测压力也排除液管电磁阀泄露的可能
那是你要遇到有故障的
 楼主| 发表于 2023-5-7 22:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-5-8 05:29 编辑
1483457538 发表于 2023-5-7 14:29
这样设计有什么好处?节省成本?


这设计外机控制电脑一直处于待机,外机显示屏不会熄灭,
冷库的自动化运行,基本上都是采用靠吸气压力来控制,对应的温度,我们都还是小白,青铜,我们连最基本的r22温度压力对照都还没有搞明白,就像我们连元素周期表都没有弄明白,怎么知道化学的精妙
 楼主| 发表于 2023-5-8 12:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
1483457538 发表于 2023-5-7 14:29
这样设计有什么好处?节省成本?

这样设计最大的坏处就增加维护成本,电脑版长时间待机,增加功耗,像内置变压器长时间处于通电状态,肯定影响寿命,再者,低压停机类似于收氟,压力低压缩机机吸入的制冷剂少,温度增加,由于制冷剂跟润滑油是互溶的,此时吸入的润滑油也少,影响润滑,每次收制冷剂到压缩机的时候,后面压缩机动静贼大,从这方面来讲,也可以说是脑残的设计
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 16:56 , Processed in 0.063879 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表