电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4686|回复: 31

请教各位前辈 老机单冷格力不制冷

[复制链接]
发表于 2023-5-5 01:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机半小时发现 高压细管结霜 本来以为是氟利昂不够。
低压管接上充注表 压力显示12kg 开机关机都一直是12 不会降低。
我将原来的雪种全部放完,重新加注 ,加注非常小 马上就跳到8kg
无论开关机都一直保持在8KG 摸高低压铜管都发热 内机不制冷

教各位前辈,导致这个原因是不是压缩机电容坏了,
还是毛细管或是其它地方堵了。

因为是高空操作,而且位置十分麻烦 不好操作 更换电容很有难度。

请各位前辈指点一下迷津。谢谢
  
 楼主| 发表于 2023-5-5 01:59:11 | 显示全部楼层
高压管会结霜 是不是就能证明电容是正常的,能启动压缩机的?

我是不是该先 抽真空试试
发表于 2023-5-5 09:18:55 | 显示全部楼层
既然是高空作业,开不得玩笑,坐等楼下
发表于 2023-5-5 09:25:00 | 显示全部楼层
个人赶脚还是找师傅好些。在网上买的加氟套件好多是假的,根本用不了。
发表于 2023-5-5 09:49:03 | 显示全部楼层
你这台空调细管发热着结霜?????
发表于 2023-5-5 09:52:39 | 显示全部楼层
楼主有没焊炬,没有就放弃或找师傅
发表于 2023-5-5 10:03:50 | 显示全部楼层
坐等楼下高手解惑
发表于 2023-5-5 10:44:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-5-5 11:06:43 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能是压缩机反转
发表于 2023-5-5 11:08:55 来自手机 | 显示全部楼层
有没有可能是压缩机反转
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 15:45 , Processed in 0.061808 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表