电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 夏橙

赶几百公里去修了个空调喷水

  [复制链接]
发表于 2023-5-3 19:12:31 | 显示全部楼层
不可能外风机电容影响到内机喷水,外机都热保护了我就奇怪怎么制冷的
发表于 2023-5-3 20:02:02 | 显示全部楼层
我记得有大师说过有些漏水的原因是内机铝排表面的镀层(轻水性)出问题了,所以冷凝水就不听话流下来了。
发表于 2023-5-3 20:16:40 | 显示全部楼层
雅马哈150 发表于 2023-5-3 20:02
我记得有大师说过有些漏水的原因是内机铝排表面的镀层(轻水性)出问题了,所以冷凝水就不听话流下来了。 ...

在冬用过制热,夏天第一次制冷时,才会有亲水膜的说法。
更有二佰伍用化学洗过内机的,也会有亲水膜的说法。
用得好好的,忽然漏水、喷水、要根据不同位置、时候、做不同的检查。
一本通书读到老是不行的。
发表于 2023-5-3 22:04:02 | 显示全部楼层
很多偶尔喷水的是PTC引起的。
发表于 2023-5-3 22:22:39 | 显示全部楼层

楼主高明,值得学习。
 楼主| 发表于 2023-5-3 22:43:26 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2023-5-3 16:11
如果你家里有定频空调,你可以自己做个实验,把外机风机电容变小,尝试一下,内机到底会不会喷水,格力有 ...

这个就是在于这个故障现象不太好复现。除非正好有这个情况出现时才比较好针对性检查。等夏天用用后回访看看
发表于 2023-5-3 23:37:52 | 显示全部楼层
楼主高明
发表于 2023-5-4 00:28:12 来自手机 | 显示全部楼层
只换个C吗?不大可信
发表于 2023-5-4 06:56:24 | 显示全部楼层
内机喷水的原因很多 。
发表于 2023-5-4 07:24:42 | 显示全部楼层
噫,楼主高明
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 15:40 , Processed in 0.055898 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表