电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7115|回复: 48

美的KFR-35WBP2N1-L193 P4维修一例以抛砖引玉

  [复制链接]
发表于 2023-5-2 21:25:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    前几天论坛有位师傅问维修变频板的精髓是什么,个人认为是比较器与放大器,焊接是基本功,不在讨论范围。

    今天遇到一个BP2N1-L193板报P4,这类故障其实很简单,试机是开机报P4,那就是位置信息错误,如果是运行几秒钟报P4,那就是6路输入电阻有故障。

    美的位置信息检测电路比格力的设计简单明了,测量2904的1脚是不是1.65v,这是一个基准电压,这个电压来自于3脚电阻分压,根据公式RU=(R/R总和)X U电源,r19与r4分压1.65v,2脚脚反相接1脚输出,那么这个放大器的放大倍数为1,输出还是1.65v,但是隔离了输入的R19与R4分压的1.65v,增强了带负载的能力。

    2904的5脚电压根据公式计算为0.46v,现在测量为1.6v,说明那个2k的电阻开路了,根本不用去测量2k电阻的阻值,直接更换P4消除,压缩机运转正常。

    这是在静态下测量,工作的时候因为r60上会产生电压降,叠加在2904的5脚上引起电压变化而检测出位置信息。

1.jpg

2.jpg

    个人粗浅的认识,轻拍

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
广州佳波 + 3 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!.

查看全部评分

发表于 2023-5-2 21:51:43 | 显示全部楼层
基本功扎实,是我等的楷模,正在努力学习中!
发表于 2023-5-2 22:05:27 | 显示全部楼层
学习了,。。。
发表于 2023-5-2 22:54:36 | 显示全部楼层
技术经验,多谢分享
发表于 2023-5-2 22:58:12 | 显示全部楼层
有理有据,佩服,学习。
发表于 2023-5-2 23:29:27 | 显示全部楼层
技术功底深厚,谢谢分亨。
发表于 2023-5-3 07:20:30 | 显示全部楼层
谢谢分亨。
发表于 2023-5-3 07:50:11 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-5-3 08:21:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享维修经验
发表于 2023-5-3 08:50:11 | 显示全部楼层
谢谢大师分享学习了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 05:43 , Processed in 0.065188 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表