楼主: maxcat01

应邀去检查一个自建房的强电跳闸问题

[复制链接]
发表于 2023-4-26 11:33:59 | 显示全部楼层
maxcat01 发表于 2023-4-26 11:20
受人邀请也不好推脱,但是也只能分析,没有穿线的技术

必须把2楼所有开关插座都打开,把线路都断开检查,这样看似麻烦实则最有效。

前几天我就给人家一个房间不通电这样检查的,找出这个房间的进线,断开然后从房间的空调插座引电过来的。
发表于 2023-4-26 11:40:22 来自手机 | 显示全部楼层
暗线是非常的麻烦的,有些线的颜色都不按标准布的,还有接头处,反正就是一句话很麻烦。就是找当初布线的人,也不一定还记得。
发表于 2023-4-26 12:17:42 | 显示全部楼层
把所有的接头开关插座灯泡子全部拆掉。

空出暗埋的单根芯线。用表,再配一根长导线,找出每根线的走向,标记好。


这工程量,你能接受?
发表于 2023-4-26 12:20:55 | 显示全部楼层
把所有的插座,灯泡断开,说不定事半功倍
发表于 2023-4-26 12:22:07 | 显示全部楼层
当年给一用户新房子安开关插座灯座。线是别人放的,不分颜色,所有线都乱缠在一起。

那人只是用刀在线皮划了几道口子做了记号。还告诉用户,这线除了他,别人都接不了。

 楼主| 发表于 2023-4-26 12:29:19 来自手机 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2023-4-26 11:33
必须把2楼所有开关插座都打开,把线路都断开检查,这样看似麻烦实则最有效。

前几天我就给人家一个房间 ...

现在就是让前面一装修的人找一下二楼入口,分段检查
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:32:10 来自手机 | 显示全部楼层
a215834393 发表于 2023-4-26 11:40
暗线是非常的麻烦的,有些线的颜色都不按标准布的,还有接头处,反正就是一句话很麻烦。就是找当初布线的人 ...

何止是不按标准,有的线走的走的就变色了,好多地方都是双红线或者双蓝线
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:43:48 来自手机 | 显示全部楼层
BALANCE 发表于 2023-4-26 12:17
把所有的接头开关插座灯泡子全部拆掉。

空出暗埋的单根芯线。用表,再配一根长导线,找出每根线的走向,标 ...

二楼基本空的,只有原始安装的LED筒灯,还有一个洗衣机,而且据说开始是能用的,最近突然老跳闸,后来发展到合不上总闸
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
蓝雨飞扬 发表于 2023-4-26 12:20
把所有的插座,灯泡断开,说不定事半功倍

现在想找到二楼入户总线,断开,明确是二楼本身问题,还是1-2楼之间问题,昨天看见一个以为是,断开发现两头都短路也是不理解
 楼主| 发表于 2023-4-26 12:46:55 来自手机 | 显示全部楼层
BALANCE 发表于 2023-4-26 12:22
当年给一用户新房子安开关插座灯座。线是别人放的,不分颜色,所有线都乱缠在一起。

那人只是用刀在线皮划 ...

最怕这种装修,电线不按颜色来,龙头使用锌合金。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 16:33 , Processed in 0.054114 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表