空调换旧压缩机工作两个月后突然不制热故障

[复制链接]
发表于 2011-1-23 15:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天碰到了个怪病。两P桂机..因为两月之前压缩机坏了。我给用户换了个压缩机因为考虑费用原因给用户换的旧的。换上后正常。又接了两米的铜管。还给他移的机。下来也花了1200多。但是今天用户打电话称突然不制热了。前天用的好好的。测制热压力为0.8个拔掉四通阀压力下降到负压。电流6A左右。加氟后电流变化不大。压力也没有什么变化。我怀疑是不是堵了?还是四通阀串气?还是压缩机排气量弱呢。希望老师们给参考一下。
发表于 2011-1-23 15:28:28 | 显示全部楼层
有可能是系统脏堵,要不怎么会是负压。
发表于 2011-1-23 23:21:39 | 显示全部楼层
不是压机故障。手摸压机吸排管温度均太高-四通阀故障,否则-堵。修好记得回复
发表于 2011-1-24 12:00:00 | 显示全部楼层
压缩机和四通阀串气。不会是负压。我可以肯定的告诉你不是这两个器件的问题,着重检查毛细管和过滤器。
 楼主| 发表于 2011-1-26 21:01:21 | 显示全部楼层
是堵了。我把氟收起来。然后打开排气管,【细管】氟根本就不往外喷。后来我有用冰箱的干燥过滤器过滤。现在空调能正常使用了,过滤器还没有取下来,叫用户先用这过滤几天在去取
发表于 2011-1-27 07:57:03 | 显示全部楼层
是进了灰尘了吧。。。。。
发表于 2011-2-5 09:19:46 | 显示全部楼层
谢谢大家分享
手摸压机吸排管温度均太高-四通阀故障,否则-堵
压缩机和四通阀串气。不会是负压。我可以肯定的告诉你不是这两个器件的问题,着重检查毛细管和过滤器