格力空调回气管结冰严重

[复制链接]
发表于 2023-4-20 21:35:16 来自手机 | 显示全部楼层
表面干净  背后脏
发表于 2023-4-21 01:57:24 | 显示全部楼层
内机管温怕是有问题哦,结这么多冰都不停机
发表于 2023-4-21 12:02:45 来自手机 | 显示全部楼层
很久以前也遇到过 新装的5P配电房的才用一个月就出现了楼主的现象 当时也不知道什么原因其它师傅去了说缺F 加点进去就没 可是回想起来不应该啊明明是蒸发不完全才结的冰 想来想去可能是风路的问题两器不脏 会不会是风扇电机转速不够或者间歇性保护照成的呢 一直没弄明白
发表于 2023-4-21 17:39:41 | 显示全部楼层
表面干净  背后脏
发表于 2023-4-22 15:27:07 | 显示全部楼层
修好后及时说一下噢
发表于 2023-4-22 15:50:57 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅分享维修经验。
发表于 2023-4-22 16:23:57 | 显示全部楼层
蒸发器百分之八十脏了
发表于 2023-4-23 10:52:47 | 显示全部楼层
先把结的冰花掉  在开机测试,运行压力,内热交换背面,风速,,,
发表于 2023-4-23 11:05:42 | 显示全部楼层
不会是阀门没完全打开啊?
发表于 2023-4-23 11:45:12 | 显示全部楼层
拿手电在蒸发器背面照,要能看到光才行,像是局部堵了,却制冷剂应该管路走向有规律的间隔结霜