格力空调回气管结冰严重

[复制链接]
发表于 2023-4-19 21:06:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新格力5P柜机,是装在厂区的配电房的,空调长期设置在制冷26度,装有半年多了,,现在是内机蒸发器,回气管,外机储液罐全是冰,内机滤网也不是很脏,就一点点灰,蒸发器也干净,风量也很大,,各位老师指点迷津,什么问题
IMG_20230419_100329.jpg
IMG_20230419_093540.jpg
发表于 2023-4-19 21:29:00 | 显示全部楼层
是否缺少制冷剂.....还有就是长时间不停机引起
发表于 2023-4-19 21:38:54 | 显示全部楼层
看看蒸发器背部
发表于 2023-4-19 21:42:40 | 显示全部楼层
新机器一般没什么问题。铜管看看瘪了么。制冷剂是否缺少。管温环温查下。机器断电等一会再送点。看看是不是长期工作的问题
发表于 2023-4-19 21:44:29 | 显示全部楼层
查一下传感器
发表于 2023-4-19 21:49:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-4-19 23:08:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-19 23:55:55 来自手机 | 显示全部楼层
查内机蒸发器后面吧,百分之八十脏了
发表于 2023-4-20 00:24:53 | 显示全部楼层
是否缺少制冷剂
发表于 2023-4-20 06:06:15 | 显示全部楼层
这种现象是蒸发器热交换太少。
重点检查:风机转速。
          蒸发器是否脏。