  用户报修三菱挂机内风机不转,稍后显示“3”字。拆开外壳后,开机测试直流风机红黑线间300V直流电压非常不稳定。将主板拆回检测,发现继电器火线L连接脚与电路板脱焊,补焊后回去上机试验,300V电压稳定,但风机仍不转。
  将主板,显示板,遥控接收板,遥控器带回来检修。拿一只坏掉的三菱内风机对照,通电试机,检测黄线与黑线间电压始终为0。将相关的光耦拆下,未发现底下有铜箔发黑蚀断。它的贴片驱动三极管有进水痕迹,拆下时发现少了一只脚。三极管丝印N4,淘宝上未找到相关型号。测量板子上同型号的管子,确定它不是普通的三极管,不知如何代换。刮开三极管断脚的铜片,用细铜丝焊上,装回原位。
  连接好板子通电试机,开机后用指针表10V档检测到黄线与黑线间有一个逐渐上升的电压,升到6V之后归零。应该是主板没有收到电机的FG转速信号起保护了。再次上用户家装好电路板试机,内风机可以转了。