一机多库,压缩机,膨胀阀冷量一致,就蒸发器配的过大。这样有人说反而效果好是什么原因?
发表于 2023-4-18 05:32:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-18 05:34 编辑

荒唐而又没有逻辑的“理由”,压缩机的冷量不变,专把蒸发器加大,就会“效果好”?制冷量大不大,系统效果好不好,都是靠蒸发器的大小决定的?
 楼主| 发表于 2023-4-18 07:38:40 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-18 10:19 编辑

从蒸发器对数平均温差计算来看,蒸发温度不变,进风温度不变,出风温度降低,对数平均温差变小,那么就是蒸发器面积变大。
蒸发器面积富裕,可以降低出风温度,这样所谓的制冷效果好出处?
发表于 2023-4-18 09:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 myelg 于 2023-4-18 09:33 编辑

忠央式的确可以减少出降温时间,因每个末端不是同时工作的,
我设计忠央空调就这样干,风机盘管选大一级,降温时间明显好转,
 楼主| 发表于 2023-4-18 12:45:15 来自手机 | 显示全部楼层
我的一机多库,几个冷库是同时工作,只不过蒸发温度每个库不同。2个低温库,两个高温库,高温库需要蒸发压力调节阀调整蒸发压力的
发表于 2023-4-22 14:24:05 | 显示全部楼层
同时工作不意味着同时停止制冷,部分液管电磁阀关闭,多余的冷媒往其他蒸发器跑,蒸发器过大有助吸收过多冷媒。
发表于 2023-7-15 13:53:44 来自手机 | 显示全部楼层
这样的匹配要增加背压阀,也就是蒸发压力调节阀,
发表于 2023-7-17 09:09:29 | 显示全部楼层
感觉一机多库,又有高低温库的,最好分成高温和低温两个独立系统
然后都是高温或者低温,最好能多压缩机并联,这样可以跟据负载选择运行的压缩机数量
这些功能用PLC很容易实现的
发表于 2023-7-31 14:13:15 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-3-26 03:04 , Processed in 0.071687 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表