3p 冻库加氟求助

[复制链接]
发表于 2023-4-15 18:40:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助第一次修,加了之后,前几天天不热,制冷正常,现在天热,压机,容易过热,是不是加的不够?
DF7FBA18-EE78-4924-977C-973DF2B2A4F4.jpeg
8602476C-8DDA-4CB4-A023-96D9B868047F.jpeg
0A63628B-4C95-4CBD-8450-48B66D4315F1.jpeg
发表于 2023-4-15 18:47:37 | 显示全部楼层
要求的库温是多少,压力确实有点低
发表于 2023-4-15 19:45:57 | 显示全部楼层
需根据当时的库温转换成蒸发温度加注。
发表于 2023-4-15 20:25:30 | 显示全部楼层
压力有点低
发表于 2023-4-15 21:43:28 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-4-15 19:45
需根据当时的库温转换成蒸发温度加注。

再明白点,再明白点,再明白点,再明白点
 楼主| 发表于 2023-4-15 23:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
库温要求 4 度。
发表于 2023-4-16 03:15:55 | 显示全部楼层
Aryongk 发表于 2023-4-15 23:36
库温要求 4 度。

告知当时的实际库温是多少度???用的什么制冷剂???
发表于 2023-4-16 07:07:26 | 显示全部楼层
  是的,制冷剂不一样,压力不一样,不知用的是什么制冷剂?
 楼主| 发表于 2023-4-16 07:58:09 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2023-4-16 03:15
告知当时的实际库温是多少度???用的什么制冷剂???

当时库温 10度,R22 制冷剂
发表于 2023-4-16 11:20:09 | 显示全部楼层
应该是有点堵,高低压力都太低,可以先膨胀阀开大点试试,不行就查膨胀阀芯滤网看脏不?