双门立式展示柜,用的R290压缩机坏了。用R134a压缩机代换,加R134a制冷剂。不知道毛细管需要加长还是改短,用测高压压力法可以确定毛细管长度吗?
发表于 2023-4-15 11:36:37 | 显示全部楼层
不用更改啊
发表于 2023-4-15 12:53:43 | 显示全部楼层
直接换就行了,不用折腾毛细管,压缩机制冷量要相近。
发表于 2023-4-15 12:53:45 | 显示全部楼层
同样大的冰柜,134压机加制冷剂是290的多少倍?况且290的压机并不贵,何必呢?
发表于 2023-4-15 20:41:22 | 显示全部楼层
路过,学习,长见识了
发表于 2023-4-15 21:16:28 | 显示全部楼层

路过,学习,长见识了
发表于 2023-4-16 03:24:45 | 显示全部楼层
毛细管是控制制冷的蒸发温度而执行节流程序的,改不改毛细管需要根据制冷温度而决定的,不任维修或变动了什么,只要需要的制冷温度不变,毛细管就不必变动。
发表于 2023-4-16 11:46:35 | 显示全部楼层
R-290压缩机的故障率是蛮高的,可能问题出在毛细管,SECOP与泰康给的数据竟差距3倍,有得玩。
发表于 2023-4-17 16:27:12 来自手机 | 显示全部楼层
r290用来冷冻,对压缩机要求相当高,确实不如R134a的压缩机故障低,但290做中高背压不错,能效高还能减小冷凝器蒸发器
 楼主| 发表于 2023-4-21 18:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位,直接换R134a压缩机,加R134a制冷剂正常使用了