  接修一台蛋糕店风幕柜,压缩机卡缸,134A制冷剂, 换后,加氟回气管冰凉。 最低温度设置-0.3度,  压缩机工作到-3度后停机,但一会温度就上来了  -1度,停机3分钟后,压缩机又开始启动,工作降温,温度降下来后,机器停机,风幕柜温度上来的很快,然后压缩机又开始启动工作,担心频繁启动又会导致压缩机损坏,所以特意来请教一下,这种情况是不是正常的。
发表于 2023-4-13 17:29:04 | 显示全部楼层
占沙发,坐等楼下回答
 楼主| 发表于 2023-4-13 17:31:53 来自手机 | 显示全部楼层
此机器停机3分钟,会准时的启动, 停机后,压缩机和散热风机同时停机。 风幕柜的温度降的很快,同时温度上升的也很快,想问这是不是正常,担心频繁起停会在次造成压缩机卡缸
发表于 2023-4-13 18:01:34 | 显示全部楼层
你的冰柜保温失效.
感温探头放位不对.
柜内循环风不均匀.

 楼主| 发表于 2023-4-13 18:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-4-13 18:01
你的冰柜保温失效.
感温探头放位不对.
柜内循环风不均匀.

佳波老师,你好,风幕柜的保温,3面都是玻璃,就跟家里的玻璃门一样,四周也大概看了一下,没发现有漏风的地方,谈不上保温。  感温探头,在风幕柜的顶端,挨着出风口的地方,我换了压缩机,没动探头,问过店里的店员,他们没动过探头,   柜子内的前排风口和后排风口感觉出风均匀。一时间不解。
发表于 2023-4-13 19:47:44 | 显示全部楼层
灵敏度够高的
 楼主| 发表于 2023-4-13 20:16:14 来自手机 | 显示全部楼层
哪位师傅知道吗?求告知
发表于 2023-4-13 20:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
挨着出风口的地方是严重错误,应当是入风口
 楼主| 发表于 2023-4-13 20:37:56 来自手机 | 显示全部楼层
碳炭 发表于 2023-4-13 20:29
挨着出风口的地方是严重错误,应当是入风口

好的,明天再去看看入风口怎么样。风幕柜的门一打开,柜子内的温度立马升高。
发表于 2023-4-13 22:32:16 来自手机 | 显示全部楼层
正常的,都是这样,这种柜子是不保温的,正确使用才行,生意太好的不能使用这种,因为开门次数太多了,通常用来放展示商品,所以又叫展示柜,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-10-2 01:33 , Processed in 0.059304 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表