压力停机状态下   冷却温度达不到   五年没清洗了机组冷却器     请师傅指点一下检修思路
102012ked8aie6yylwl8qd_副本.jpg 102020rhhc64sd1hyayw1s_副本.jpg 102027plf22f6mmz2g8ozz_副本.jpg
FC10A9DC-0B7E-4627-9E84-6BE71BF72F9D.jpeg
发表于 2023-4-12 10:52:39 | 显示全部楼层
图中高低压是平衡压?
 楼主| 发表于 2023-4-12 11:01:03 来自手机 | 显示全部楼层
dzss670471796 发表于 2023-4-12 10:52
图中高低压是平衡压?

是的停机状态下0.6MP
发表于 2023-4-12 13:10:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-12 14:25 编辑

先清洗保养!
发表于 2023-4-12 14:43:16 | 显示全部楼层
这台是螺杆机组,
有电子比例阀的。
开启度数资料呢?
你是否管理员呢?
发表于 2023-4-12 15:36:33 | 显示全部楼层
给个平衡压有啥用,制冷剂都没说。先洗剥干净了上运行数据。冷凝器里的水垢估计通不过炮杆了吧
 楼主| 发表于 2023-4-12 16:25:15 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-4-12 19:29 编辑
小褚 发表于 2023-4-12 15:57
是的几年没洗了


运行压力  高压0.9  低压0.5  R22制冷剂,有几年没洗了。
E9802447-D206-4507-B650-6E98667A48BC.jpeg
818AA79F-FE8B-4E56-A12A-26C460F2A807.jpeg
发表于 2023-4-12 17:10:52 | 显示全部楼层
先清洗了在说。
发表于 2023-4-12 19:07:55 | 显示全部楼层
高压有点低
发表于 2023-4-20 10:18:39 | 显示全部楼层
受水质的影响,水机要一般一年一保养,先通炮吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:33 , Processed in 0.062837 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表