1.5P定频空调内漏换了二通阀后,抽空加1kg R22氟,开机运行制冷模式,从毛细管、二通阀处开始结霜,越结越多,一会空调外机就断电停机了。放了氟重新抽空加500g,故障不变,用的1米连接管测试的,师傅们说说是什么问题?
wx_camera_1680835217889.jpg
发表于 2023-4-9 13:11:14 | 显示全部楼层
内机风量如何
发表于 2023-4-9 13:13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-4-9 13:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
内机外壳没装肯定有影响,临时试机也要满足一些条件,内机设法保持正立才能试到排水,外机进出风不受影响,然后就是加氟。
发表于 2023-4-9 15:10:16 | 显示全部楼层
1公斤的R22制冷剂....??也不说什么牌子空调.....也不说环境温度多少.....最后还敢加500克试机??说还是一样故障....你赶紧洗洗睡吧
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:54:21 来自手机 | 显示全部楼层
DALLAS-96 发表于 2023-4-9 13:11
内机风量如何

风量正常呀
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:56:23 来自手机 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2023-4-9 15:10
1公斤的R22制冷剂....??也不说什么牌子空调.....也不说环境温度多少.....最后还敢加500克试机??说还是一 ...

美的牌呀,现在的天气20度左右。
 楼主| 发表于 2023-4-9 20:58:26 来自手机 | 显示全部楼层
江江油罗强空调 发表于 2023-4-9 13:34
内机外壳没装肯定有影响,临时试机也要满足一些条件,内机设法保持正立才能试到排水,外机进出风不受影响, ...

必须用3米管挂墙上实验吗?没有排水,都是满满的霜,往哪有水去?
发表于 2023-4-9 22:00:55 来自手机 | 显示全部楼层
基本正常了
发表于 2023-4-9 23:25:52 来自手机 | 显示全部楼层
表达都表达不清楚,内机风扇难道是摆设吗,不转吗,结霜到底是内机,还问连接管外机,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 08:47 , Processed in 0.064493 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表