电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 915|回复: 4

更换5P空气能压机定量加F后电流大了3A

[复制链接]
发表于 2023-4-5 09:31:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台5P空气能更换一样的压缩机..(原压机是漏电了.一开就跳开关.) 第一次加F没有定量,,而是按电流的参数加的,13A 加到这个数就没有加了,因为是中午,,而且它的空气能跟太阳能并一起的.水温40多度的.用了一个星期后就排气高温保护..然后又过去放F后定量加后,发现电流高3A多点的....水温40多度的....按电流时加的时储液器,是温的...现在按定量加了,储液器是潮湿冰凉的...看来是加F是不能看电流的.因为可能水温也影响的.
发表于 2023-4-5 09:36:21 | 显示全部楼层
没加到量
发表于 2023-4-5 09:41:28 | 显示全部楼层
还是定量加注可靠,看电流不准确,受温度影响
发表于 2023-4-5 13:28:09 来自手机 | 显示全部楼层
水流量够不够?
 楼主| 发表于 2023-4-5 14:27:53 | 显示全部楼层
318611 发表于 2023-4-5 13:28
水流量够不够?

水泵刚换的.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:25 , Processed in 0.050819 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表