求助,格力5P天花机E4故障,排气超温

[复制链接]
发表于 2023-3-30 15:57:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
两套新空调格力5P天花机安装后,运行两个小时左右出现E4故障,两套空调铜管都比较长,一套12米,一套40米,安装时都有抽真空,按标准超5米补加氟50g/米,还是一样,开机制热30度,工作20分钟左右外机会停机,内机风扇停,未显示故障,大概一个多小时后会显示E4故障,机器铭牌标识制热额定电流7A,机器刚开机5分钟电流6.4A,压力28,工作15分钟左右电流7.2A,压力32。工作20分钟左右压缩机停,风扇停。大家帮忙分析一下
IMG_20230328_192946.jpg
IMG_20230328_192939.jpg
发表于 2023-3-30 16:55:09 | 显示全部楼层
新机报售后******
发表于 2023-3-30 22:23:01 来自手机 | 显示全部楼层
e4排气保护,还是要查氟
 楼主| 发表于 2023-3-31 09:12:48 | 显示全部楼层
鸿鹄战队杨亮 发表于 2023-3-30 22:23
e4排气保护,还是要查氟

其中一台已经重新把氟放了,整机抽真空,定量加氟,试机还是一样的问题
发表于 2023-3-31 14:07:59 | 显示全部楼层
zhipengjiadian 发表于 2023-3-31 09:12
其中一台已经重新把氟放了,整机抽真空,定量加氟,试机还是一样的问题 ...

把氟放一点试试
发表于 2023-3-31 14:42:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2023-3-31 14:47 编辑


补加量的准确量有待考究,当时当地环温也得考究。
发表于 2023-3-31 15:42:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 光头佬空调维修 于 2023-3-31 15:43 编辑

四通阀没完全打开通病
发表于 2023-4-4 20:58:45 | 显示全部楼层
换毛细管过滤器组件一套,估计系统进东西了
发表于 2023-4-4 21:09:47 | 显示全部楼层
氟少了              
 楼主| 发表于 2023-4-7 11:54:14 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-3-31 14:42
补加量的准确量有待考究,当时当地环温也得考究。

加氟是按标准补加的,标准充注量是加2400g,加长10米铜管,系统氟全部放了重新抽真空定量加氟2650g,实时环境温度10度左右
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 10:45 , Processed in 0.063751 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表