EMERSON制冷机组停机,按下压力开关按钮可以启动

[复制链接]
发表于 2023-3-29 10:36:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
EMERSON(大华制冷)机组,压机标注最大工作电流6A,故障现象为不能自行启动,客户自行按动压力开关能够启动,达到设定温度后停机又不能自动开启,运转时(稳定后)电流5.7A,运转稳定后压力表示低2.2,高26,各位老师是什么故障,外机脏物较多,但东北此时(10度)应该不会导致机组不启动
发表于 2023-3-30 08:45:55 | 显示全部楼层
换压力开关试试
发表于 2023-3-30 09:37:26 | 显示全部楼层
什么样的压力开关?最好上点照片
发表于 2023-3-30 17:54:08 | 显示全部楼层
把高壓力調高點
 楼主| 发表于 2023-3-30 18:46:53 | 显示全部楼层
谢谢!已解决·散热不良