大金空调外机RXS72GMV2C5,故障代码E7,会是这三电容不好吗?

[复制链接]
发表于 2023-3-21 14:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大金柜机冷启动时,或者除霜后启动都会报E7故障,拨了电源插头之后再插好,又能正常工作一段时间,之后又会报E7,会是电路板上风扇插头前三个电容问题吗,

图片发不上来
发表于 2023-3-21 16:06:02 | 显示全部楼层
你为什么不怀疑是风机问题或者模块问题呢?
 楼主| 发表于 2023-3-22 10:02:22 | 显示全部楼层
红日电器 发表于 2023-3-21 16:06
你为什么不怀疑是风机问题或者模块问题呢?

风机和驱动模块也有可能又问题,风机有判别方法吗?
发表于 2023-3-22 11:37:47 | 显示全部楼层
是风机模块问题,
 楼主| 发表于 2023-3-22 14:48:23 | 显示全部楼层
zb126 发表于 2023-3-22 11:37
是风机模块问题,

这种模块哪里能买到啊
 楼主| 发表于 2023-7-14 16:59:26 | 显示全部楼层
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:23:04 | 显示全部楼层
换外机风扇 直流电机kfd-380-50-8c
发表于 2023-10-4 13:03:47 | 显示全部楼层
楼主修好了吗
发表于 2023-10-5 09:01:31 来自手机 | 显示全部楼层
gusfmu 发表于 2023-10-4 13:03
楼主修好了吗

楼主不是说了吗换的风机
发表于 2023-10-5 14:06:46 | 显示全部楼层
谢谢分享