 楼主| 发表于 2023-3-18 21:18:43 | 显示全部楼层
金江南 发表于 2023-3-18 07:41
电流变大,说明排气压力变大,保护说明排气过热了,排气过热压力变大说明散热小于吸热。散热靠内机冷凝器和 ...

内机有微漏,直接换内机。操作中,进了空气。要抽真空重新加雪种试一下。
 楼主| 发表于 2023-3-20 12:21:37 | 显示全部楼层
6753 发表于 2023-3-16 08:20
氟多或散热因数

重新抽真空加雪种,环镜温度21度,制冷电流在4.0A。制热6.5A20分钟没事了。因该是氟加多了。因为直接换了美的一匹内机。不一定很匹配。氟多了就电流超高了。
如果没有换内机。氟加多了。会不会制热电流超高保护呢?没有试过,不过原理上内机的散热远远不够外机好,因该会出现制热电流超高保护!
发表于 2023-3-20 18:08:22 | 显示全部楼层
高风档呢!
 楼主| 发表于 2023-3-21 09:55:15 | 显示全部楼层

就是用高风档试机的。
发表于 2023-3-21 11:26:27 | 显示全部楼层
有没有这种可能内机蒸发器温度都已近超过60°了外风机不停!