查看: 1611|回复: 14

定频空调制冷正常,为什么制热5A约5分钟升到16A保护

[复制链接]
发表于 2023-3-15 23:31:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台科龙一匹空调,制冷电流5安正常工作。但是制热就由5安约5分钟升到16安压缩机过载保护了。内外风机都正常的。是什么问题呢?
发表于 2023-3-16 00:15:59 | 显示全部楼层
哥你在何环温下试制热呀?
如果你在零下15度,试制冷电流会只有3A呢。
 楼主| 发表于 2023-3-16 00:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-3-16 00:15
哥你在何环温下试制热呀?
如果你在零下15度,试制冷电流会只有3A呢。

环境温度22度
发表于 2023-3-16 00:24:58 | 显示全部楼层

那你试一下在制热状态下,用一台3匹开制冷内机对着制热的外机吹(模拟冬天)。那电流不就下来不保护的啦!
发表于 2023-3-16 08:20:33 | 显示全部楼层
氟多或散热因数
发表于 2023-3-16 09:01:07 | 显示全部楼层
检查一下内管温,内机管子温度达到,内机还不送风的话,电流就会一直升高直到保护
发表于 2023-3-16 09:05:18 | 显示全部楼层
学习了,顶一下
发表于 2023-3-16 10:46:15 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-3-16 00:24
那你试一下在制热状态下,用一台3匹开制冷内机对着制热的外机吹(模拟冬天)。那电流不就下来不保护的啦 ...

我总觉得你回答的哪里有点毛病?却又找不到任何不妥。高手,高手,高手
 楼主| 发表于 2023-3-18 00:02:00 来自手机 | 显示全部楼层
6753 发表于 2023-3-16 08:20
氟多或散热因数

内外风机正常工作就不是散热的问题了,因为制冷也正常,就证明散热没问题的。

有可能制冷剂多了。而且可能进空气多了。
发表于 2023-3-18 07:41:22 来自手机 | 显示全部楼层
电流变大,说明排气压力变大,保护说明排气过热了,排气过热压力变大说明散热小于吸热。散热靠内机冷凝器和风扇,风速没问题就是冷凝器散热不行,可能有效散热面积小了。是不是制冷剂多了?微堵了?进空气了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 06:31 , Processed in 0.060986 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表