楼主: 18kws

灯泡开关,怎么造成漏电开关跳闸?

[复制链接]
发表于 2023-3-7 08:26:37 | 显示全部楼层
二把刀                                    
发表于 2023-3-7 08:44:53 | 显示全部楼层
两根线共用,不能共用一根。
发表于 2023-3-7 09:27:17 | 显示全部楼层
没有地线,漏电保护开关不起作用
发表于 2023-3-7 12:19:20 来自手机 | 显示全部楼层
18kws 发表于 2023-3-4 00:08
为什么电热水器,经过漏电开关,不会跳闸?

因为你灯只有零线经过漏保,打破了平衡,所以跳闸。而热水器是零火都经过漏保,在不漏电的情况下是不会跳的
发表于 2023-3-7 12:30:52 | 显示全部楼层
又学习了。
发表于 2023-3-7 12:54:17 | 显示全部楼层
“掉闸”未必是“漏电”,极有可能是干扰造成!
发表于 2023-3-8 07:26:47 | 显示全部楼层
LN癫牛失衡就跳闸!
是正确的!
发表于 2023-3-8 09:18:17 | 显示全部楼层
谢谢是师傅们的回复 学习了