楼主: 18kws

灯泡开关,怎么造成漏电开关跳闸?

[复制链接]
发表于 2023-3-5 09:09:46 | 显示全部楼层
18kws 发表于 2023-3-4 13:45
我是把火线接上面的进线,不是接下面漏电保护的出线,没有经过漏电保护器呀! ...

但是你零线过了漏保了!漏保原理你没明白!漏保以什么标准判断漏电?是以零火电流来判断的,正常情况下零线和火线电流是一样大的,比较器会识别正常,如果两根线电流不一样,比较器就会检测到,就会输出跳闸指令!你火线没过漏保,零线却过了,就会导致零线电流比火线电流大,当然跳闸了!
发表于 2023-3-5 09:46:46 | 显示全部楼层
[quote]我是把火线接上面的进线,不是接下面漏电保护的出线,没有经过漏电保护器呀![/quote
就是因为你火线接漏保上面,火线没经过漏保,而零线经过漏保共用,才会跳闸。看图二,把灯火线接到漏保下面输出端试试。
发表于 2023-3-5 10:48:03 | 显示全部楼层
谢谢分享!
 楼主| 发表于 2023-3-5 11:07:22 | 显示全部楼层
2647973895 发表于 2023-3-5 09:46
[quote]我是把火线接上面的进线,不是接下面漏电保护的出线,没有经过漏电保护器呀![/quote
就是因为你火 ...

谢谢,辛苦了!
发表于 2023-3-5 13:03:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 yang_5 于 2023-3-5 13:04 编辑

你的叙述当中就找到原因了。只过一根线?人才呀!漏电保护的原理就是如果保护器的两根线的电流对等,就不会产山剩余磁场,此时即为无漏电状态。如果其中一根线的电流大于另外一根线的,就会有磁场,导致脱口跳闸。你居然只是把灯泡的一根线过漏电保护器,你说该不该跳?这样不跳就有鬼,跳就是表明保护器是正常的,遇到不正常操作的师傅而已。。

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
joyb + 2 + 3 很给力!

查看全部评分

发表于 2023-3-5 16:54:45 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
 楼主| 发表于 2023-3-5 22:30:32 | 显示全部楼层

谢谢,自己太傻B了!
 楼主| 发表于 2023-3-5 22:32:09 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2023-3-5 13:03
你的叙述当中就找到原因了。只过一根线?人才呀!漏电保护的原理就是如果保护器的两根线的电流对等,就不会 ...

谢谢,辛苦了,改天自己再更改线路,把零线也跟热水器分开,不经过漏电保护
发表于 2023-3-6 00:34:40 | 显示全部楼层
零火线电流不一致!
发表于 2023-3-6 10:26:13 | 显示全部楼层
是不平衡跳的闸,不是漏电跳的闸.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 00:09 , Processed in 0.064996 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表