看你还没玩懂漏电保护器原理
发表于 2023-3-4 12:45:47 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2023-3-4 12:52:16 来自手机 | 显示全部楼层
漏电开关原理就是零火线之间电流平衡。若它们之间失衡电流超过30mA,则跳闸脱扣动作,切断电源。如你的灯泡其中一线经过了漏电开关,另一线未经过,如果该灯泡电流小于30mA则没事,大于则超出漏电开关额定的漏电电流,漏电开关肯定跳。
发表于 2023-3-4 13:05:06 | 显示全部楼层
最基本的电工知识,回路都不一样了,瞎搞。
发表于 2023-3-4 13:30:54 | 显示全部楼层
接法错误,要不就都不过漏电开关,要不就2根线都过,只有一根过漏保,不跳闸就坏了
 楼主| 发表于 2023-3-4 13:45:16 | 显示全部楼层
15836312750 发表于 2023-3-4 13:30
接法错误,要不就都不过漏电开关,要不就2根线都过,只有一根过漏保,不跳闸就坏了 ...

我是把火线接上面的进线,不是接下面漏电保护的出线,没有经过漏电保护器呀!
发表于 2023-3-4 14:38:11 | 显示全部楼层
安全起见,把灯的零火线都进漏电开关。开关就不跳闸了。
发表于 2023-3-4 14:45:39 | 显示全部楼层
一根线经过了漏电保护器,一根线没有经过漏电保护器,当然会跳,
 楼主| 发表于 2023-3-4 15:31:06 | 显示全部楼层
byx-zr 发表于 2023-3-4 14:45
一根线经过了漏电保护器,一根线没有经过漏电保护器,当然会跳,

谢谢答复,辛苦了!
发表于 2023-3-4 16:48:21 | 显示全部楼层
这个灯泡相当于漏保的实验按钮了