我家浴室的电热水器,年前我加装了漏电保护开关.
可后来发现,容易漏电的电热水器,不会造成漏电保护开关跳闸
反而浴室的灯泡开关,却会造成漏电保护,可我明明灯泡的火线,没有经过漏电开关保护的
  只不过,灯泡的零线,经过了漏电开关,跟热水器共用?
   请问:是什么原因,造成灯泡开关,被漏电保护了,开10次灯,有9跳闸! 0001.png 0002.png
发表于 2023-3-3 23:04:29 来自手机 | 显示全部楼层
最好画图找原因
发表于 2023-3-3 23:24:13 | 显示全部楼层
换一个空开试试
发表于 2023-3-4 00:00:08 | 显示全部楼层
拆开漏电开关,你看互感器中间穿过的是零线与火线2根,不是一根
发表于 2023-3-4 00:03:09 | 显示全部楼层
只要地线中有电流,经过漏电开关的火线和零线的电流不相等。超过30毫安,开关就动作跳闸。

评分

参与人数 1威望 +4 幽默 +6 收起 理由
joyb + 4 + 6 赞一个!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2023-3-4 00:08:22 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2023-3-4 00:00
拆开漏电开关,你看互感器中间穿过的是零线与火线2根,不是一根

为什么电热水器,经过漏电开关,不会跳闸?
发表于 2023-3-4 00:10:51 | 显示全部楼层
18kws 发表于 2023-3-4 00:08
为什么电热水器,经过漏电开关,不会跳闸?

平衡与非平衡的关系
电热水器经过漏电开关,如果电热水器是不漏电的,那么就是平衡的
灯过了漏电开关的零线,但没有经过漏电开关的火线,那么久不是平衡的,就要跳闸
发表于 2023-3-4 04:41:16 来自手机 | 显示全部楼层
l3387555 发表于 2023-3-4 00:10
平衡与非平衡的关系
电热水器经过漏电开关,如果电热水器是不漏电的,那么就是平衡的
灯过了漏电开关的零 ...

谢谢师傅分享维修经验。
发表于 2023-3-4 06:40:50 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2023-3-4 06:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 永不同步 于 2023-3-4 12:02 编辑

要明白,漏电保护开关工作原理。
漏电保护开关工作原理是:检测L、N的电流要达到相对平衡状态。不平衡电流如果超过其设计值时,就会即时断路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 23:29 , Processed in 0.072295 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表