楼主: xinhua7901

格力5匹空调制热出E4

[复制链接]
发表于 2023-2-21 11:11:39 | 显示全部楼层
原厂的氟!和市场上买的氟  差那麽多 见识了
发表于 2023-2-21 17:46:27 | 显示全部楼层
管路加长  要补加冷媒,追加的量依据液管的粗细以及每米追加的量计算
发表于 2023-2-21 17:50:08 | 显示全部楼层
xinhua7901 发表于 2023-2-20 19:22
单位的机器 。他们说安装的时候因为有吊顶,没有换连接管(有十多米), 我怕他们安装的时候真空没抽好,所 ...

没有换连接管,是不是原先有机器坏了更换的新机,旧机器的管是不是和新机的规格一样。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2023-2-21 17:50
没有换连接管,是不是原先有机器坏了更换的新机,旧机器的管是不是和新机的规格一样。 ...

原来也是5匹天花机,管子规格一样的
是不是这个R32的机器,排气保护值在110度,不是120
发表于 2023-2-21 21:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
拿纸板把冷凝器挡一半去就好了,空调制热的工况是零下5度,环境温度高后,室内蒸发面积相应就少了,就是超工况运行,就会排气温度过高
发表于 2023-2-21 22:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
老炮儿 发表于 2023-2-21 21:40
拿纸板把冷凝器挡一半去就好了,空调制热的工况是零下5度,环境温度高后,室内蒸发面积相应就少了,就是超 ...

还有这种说法吗
发表于 2023-2-22 00:12:56 | 显示全部楼层
没有过保不建议自己修 免得吃力不讨好
 楼主| 发表于 2023-2-22 11:48:29 | 显示全部楼层
老炮儿 发表于 2023-2-21 21:40
拿纸板把冷凝器挡一半去就好了,空调制热的工况是零下5度,环境温度高后,室内蒸发面积相应就少了,就是超 ...

我也这样想过 想着拔掉一个风扇插头
不过还是想搞清楚机器是不是有什么问题
 楼主| 发表于 2023-2-22 12:02:38 | 显示全部楼层
捕获.PNG
看官网这个宣传,可低至-15度使用
这边环温10度 外机运行时,排气温度到了100度左右,两个风扇会停,不过不到1分钟又开了,这中间高压下降了不少,但排气温度没有多少变化。
发表于 2023-2-22 14:56:26 | 显示全部楼层
具体什么故障?师傅安装的?自己加氟?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:43 , Processed in 0.057976 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表