楼主: xinhua7901

格力5匹空调制热出E4

[复制链接]
发表于 2023-2-20 21:00:17 | 显示全部楼层
系统的原因的话,建议氟利昂全部放掉。外机两个连接管拆掉。等一天在连接上抽真空定量加氟。十几米管路基本补氟利昂寥寥。定量就行
 楼主| 发表于 2023-2-20 21:49:56 | 显示全部楼层
拆掉连接管是让系统压力释放么? 我抽空二十分钟后,储液罐下部结霜,是因为回气慢么,还是不正常

                               
登录/注册后可看大图
发表于 2023-2-20 21:55:39 来自手机 | 显示全部楼层
才半年,你是在单位上班的吗,还是你是外面的师傅,里面上班的不建议自己搞,外面师傅也不建你修,因为在保修期的,修不好人家可以换机,我们修单位的也过来2年才开始修,你这5p大机器,修一次要不少钱的
发表于 2023-2-20 22:32:23 | 显示全部楼层

涡旋压缩机,一个储液器,一个气液分离器你连最基本的配置都没搞明白。
涡旋压机不是旋转压机。

我讲个实例给你,
污水处理厂的提升泵站,有大量的柜机用于电控柜的降温。
很多都是蒸发器漏,因为是市政工程,我自问用氟已经很严格标准挑选啦,严格定量,但压力、温差方面总有不尽如意。当然,当时也能达标验收。
一段时间后。因环境问题,老是漏。实在微孔太多啦,最后由厂家更新蒸发器,我在现场,看着对方施工后的压力、温差。
明白什么是原厂的氟!
发表于 2023-2-21 11:11:39 | 显示全部楼层
原厂的氟!和市场上买的氟  差那麽多 见识了
发表于 2023-2-21 17:46:27 | 显示全部楼层
管路加长  要补加冷媒,追加的量依据液管的粗细以及每米追加的量计算
发表于 2023-2-21 17:50:08 | 显示全部楼层
xinhua7901 发表于 2023-2-20 19:22
单位的机器 。他们说安装的时候因为有吊顶,没有换连接管(有十多米), 我怕他们安装的时候真空没抽好,所 ...

没有换连接管,是不是原先有机器坏了更换的新机,旧机器的管是不是和新机的规格一样。
 楼主| 发表于 2023-2-21 18:34:17 来自手机 | 显示全部楼层
柳青风 发表于 2023-2-21 17:50
没有换连接管,是不是原先有机器坏了更换的新机,旧机器的管是不是和新机的规格一样。 ...

原来也是5匹天花机,管子规格一样的
是不是这个R32的机器,排气保护值在110度,不是120
发表于 2023-2-21 21:40:43 来自手机 | 显示全部楼层
拿纸板把冷凝器挡一半去就好了,空调制热的工况是零下5度,环境温度高后,室内蒸发面积相应就少了,就是超工况运行,就会排气温度过高
发表于 2023-2-21 22:16:20 来自手机 | 显示全部楼层
老炮儿 发表于 2023-2-21 21:40
拿纸板把冷凝器挡一半去就好了,空调制热的工况是零下5度,环境温度高后,室内蒸发面积相应就少了,就是超 ...

还有这种说法吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:27 , Processed in 0.056820 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表