格力5匹空调制热出E4

[复制链接]
发表于 2023-2-20 14:54:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
修一台格力5匹天井机,故障制热用一会出E4,排气温度过高保护。R32,测三相电压正常,电流7A,高压23,内机风速正常,细管35度左右,回气管冰凉,开一会排气温度达到100度以上,不久保护。怀疑氟不纯,抽空,二十多分钟后,泵还有气抽出,看到压缩机上方接压缩机的分离罐下半部结霜,继续二十多分钟后,霜才化完。
各位师傅,抽空时分离罐结霜正常么。 该机压缩机旁还有一罐,与上面的有什么区别?
20230220_120659.jpg
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
抽空后加了3公斤R32, 标称2.4公斤,加了十几米管,现在电流7.2,高压最高35,排气温度九十多,有时外风机会停,但排气温度没有下降,不多久压缩机停机。
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
该机才用半年,内外机无灰尘
 楼主| 发表于 2023-2-20 15:05:04 来自手机 | 显示全部楼层
环温10度
发表于 2023-2-20 15:09:44 | 显示全部楼层
可怜的用户,
可惜了真空泵,
可恨的半桶帅博,
可憎害人不浅抖阴,

你市面购的氟都它马不纯,能淘到原厂的?

 楼主| 发表于 2023-2-20 15:18:18 来自手机 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-2-20 15:09
可怜的用户,
可惜了真空泵,
可恨的半桶帅博,

烦请指教
发表于 2023-2-20 16:01:44 | 显示全部楼层
佳波大师厉害!
发表于 2023-2-20 18:16:44 | 显示全部楼层
xinhua7901 发表于 2023-2-20 15:01
抽空后加了3公斤R32, 标称2.4公斤,加了十几米管,现在电流7.2,高压最高35,排气温度九十多,有时外风机会 ...

加了3公斤R32, 标称2.4公斤****、高压35.
加多了、放到28高压
发表于 2023-2-20 19:55:14 | 显示全部楼层
定频机?
发表于 2023-2-20 20:19:45 来自手机 | 显示全部楼层
定量就定量,不要想着加多那么多,先定量加了看看效果,然后看看需不需要补加
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 21:19 , Processed in 0.063391 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表