请教各位同仁,1000VA的隔离变压器能接家里的电热水器吗

[复制链接]
发表于 2023-2-9 12:31:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
朋友送给我一个隔离变压器上面标的是1000VA的容量,有说安全好用的,也有的说更危险,请教各位大佬解疑,谢谢
发表于 2023-2-9 12:48:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-2-9 12:52:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-2-9 13:54:20 | 显示全部楼层
不够容量。
电热水器算是纯阻的算。功率因数为1时。隔离变压器也就1000W。
如果不是纯阻的,还得乘上功率因数。那W数就更低啦。


隔离变压器的所谓安全。取决于初次级之间的物理绝缘性。绝缘没做好,超载使用的确会更危险(原因是使用者完全放弃了防范意识)。
发表于 2023-2-9 16:06:46 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-2-9 13:54
不够容量。
电热水器算是纯阻的算。功率因数为1时。隔离变压器也就1000W。
如果不是纯阻的,还得乘上功率因 ...


进来学习大师的理论知识
发表于 2023-2-9 19:19:07 来自手机 | 显示全部楼层
储水式电热水器一般1500w起步。既热式更是4000w起步。就算你的隔离变压器满载1000w也用不起。
发表于 2023-2-9 19:34:26 来自手机 | 显示全部楼层
1000VA=700W,变压器的效率40%,结论最低也有280W
发表于 2023-2-10 00:00:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 广州佳波 于 2023-2-10 00:19 编辑
2106827648 发表于 2023-2-9 19:34
1000VA=700W,变压器的效率40%,结论最低也有280W


师傅;别误导!

VA是视在功率:电压和电流的乘积;

W是有功功率:与电压同相位的电流分量乘电压的值;

电阻负荷来说,有功和视在功率数值一样;

当有容性或感性负荷,电流与电压会有一定的夹角,有功就等于视在功率乘功率因数。

发表于 2023-2-10 01:20:40 | 显示全部楼层
2106827648 发表于 2023-2-9 19:34
1000VA=700W,变压器的效率40%,结论最低也有280W

这么算再算下去可能连手机都带不起
发表于 2023-2-10 07:34:47 | 显示全部楼层
有点小马拉大车的感觉
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-25 05:34 , Processed in 0.059913 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表