本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 10:06 编辑



你这个表误差太大了,我给你一个原厂数据,你比对比对看哪一个比较正确。
这是一颗18P比泽尔压缩机,蒸发温度在-28度,冷凝温度50度时的制冷量是13.57KW,DD160制冷量是31.14KW,DD60是11.7KW,你选择哪一个?我是以通用值大略估算一下压缩机制冷量,没套软件计算,所以会有一丁点误差(18*0.55=9.9W)。如果可以用DD80。
未命名.png 3.png
 楼主| 发表于 2023-2-13 12:26:48 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-2-13 09:31
你这个表误差太大了,我给你一个原厂数据,你比对比对看哪一个比较正确。
这是一颗18P比泽尔压缩机,蒸 ...

谢谢老师的回复。我发那个这个论坛置顶帖子里的图片。。。荣昌老师发的。那照您这么说,我不知所措了啊
发表于 2023-2-13 12:36:15 | 显示全部楼层
冷库小白来学习 发表于 2023-2-13 12:26
谢谢老师的回复。我发那个这个论坛置顶帖子里的图片。。。荣昌老师发的。那照您这么说,我不知所措了啊 ...

置顶处的帖子是网路上发的经验值,参考参考就好,最好是经过正规计算的比较精准,你的问题还有一处不清楚,那就是冷凝器的型号,估计也配大了,要全盘检视才比较好。
 楼主| 发表于 2023-2-13 12:57:45 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-2-13 12:36
置顶处的帖子是网路上发的经验值,参考参考就好,最好是经过正规计算的比较精准,你的问题还有一处不清楚 ...

老师,我现在是想买一套新系统。配11x8x2.8的冷库,-18度,储存冷冻鱼,是否能给个经济一点的建议。我加了个卖制冷设备的,他给我的建议是,4VD-15.2机组一台。配DD-240冷风机一只,配TGEX12热力膨胀阀一只。这有必要这么大吗。我一个小白都感觉太大了
发表于 2023-2-13 13:08:18 | 显示全部楼层
冷库小白来学习 发表于 2023-2-13 12:57
老师,我现在是想买一套新系统。配11x8x2.8的冷库,-18度,储存冷冻鱼,是否能给个经济一点的建议。我加 ...

我查查资料再回复你。一样是风冷凝器吗?
 楼主| 发表于 2023-2-13 13:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-2-13 13:08
我查查资料再回复你。一样是风冷凝器吗?

是的老师,风机
发表于 2023-2-13 13:35:17 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 14:31 编辑


这颗压缩机不是15.2P,依排气量计算约20P,制冷量16.33KW,输入功率10.86KW,风冷凝器FN100(100M2),冷风机DD80,膨胀阀TGEX7.5。应该用15P就够了,但你都买了就凑合着用吧,风冷凝器(FN100)不要给卖制冷设备的配置,就照我说的FN100配
 楼主| 发表于 2023-2-13 13:42:25 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 14:32 编辑
lkk 发表于 2023-2-13 13:35
这颗压缩机不是15.2P,依排气量计算约20P,制冷量16.33KW,输入功率10.86KW,风冷凝器FN100(100M2),冷风 ...


我刚买的4vd-15.2的,配在我以前的机组上,配合的7.5,DD160。我看抖音很多人说80平米冷库,配的10匹压缩机,风扇也小,我就想买一套备用。可是问了几个卖设备,一个让我买3套松下涡旋5匹,一个让我15.2配dd240。直接整懵了
那老师,我现有的15.2配合DD160可以的吗?我手里有两套18P比泽尔机组+DD160风机,不过压缩机都坏了。到现在也没敢往上按新压缩机,不知道是哪里的问题。还有一个就是我听说压缩机烧毁之后,会把系统弄的很脏,不值得换新压缩机,建议直接整套换,有这个说法吗?
发表于 2023-2-13 13:47:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 14:27 编辑
冷库小白来学习 发表于 2023-2-13 13:42
我刚买的4vd-15.2的,配在我以前的机组上,配合的7.5,DD160。我看抖音很多人说80平米冷库,配的10匹压缩 ...


就照我说的配吧,我不会瞎忽悠人的,我都是依据科学方法计算,计算结果怎样就是怎样。
15.2跟比泽尔18制冷量大致相同,不要配DD160,差距太大了,冷媒量会多很多的,是会弄脏,如果没把握清乾净,就整套换新,反正也差不多要全换了。
重新整理一遍,压缩机4VD-15.2,风冷凝器FN100,膨胀阀danfoss  TGEX7.5, 冷风机DD80,最好在过滤器后方配置一只(视液镜)观察冷媒充填量正不正确。
 楼主| 发表于 2023-2-13 14:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2023-2-13 13:47
就照我说的配吧,我不会瞎忽悠人的,我都是依据科学方法计算,计算结果怎样就是怎样。
15.2跟比泽尔18制 ...

好的老师,非常感谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:42 , Processed in 0.058868 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表