请问老师关于设备匹配问题。

[复制链接]
发表于 2023-2-4 01:23:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
老师好,请问库温要求-18,15.2压缩机,DD160风机,膨胀阀TGE7.5。是否匹配,在网上查了好久也没对应型号,只能来求问。
87CDA58C-08CE-420A-89B2-49EED3DB9BD7.jpeg
3583B1B3-2DE2-4744-AA02-434A9A7C61A0.jpeg
发表于 2023-2-4 06:10:24 | 显示全部楼层
“求问”什么?我向你求问,冷库容积多大?不说这个关键的信息,怎么回答?
发表于 2023-2-4 08:54:17 | 显示全部楼层
找荣昌老师
 楼主| 发表于 2023-2-4 18:36:34 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-5 05:13 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-2-4 06:10
“求问”什么?我向你求问,冷库容积多大?不说这个关键的信息,怎么回答? ...


不好意思老师,是240立方
我是想单看这些设备互相是否匹配,忽略了冷库大小。之前用的是比泽尔18匹压缩机,其余的一样,拉冷很快,一小时就能从0拉倒-18
卖压缩机的人跟我说,15.2的要配dd200的风机,膨胀阀要配11冷吨的。但是另一个冷库师傅又说我上面提到的配置没问题,直接给我整懵了,一人一个说法
发表于 2023-2-4 19:12:12 | 显示全部楼层
找荣昌大师
发表于 2023-2-4 21:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-5 05:10 编辑

使用DD冷风机应该是设置温度-18度,冷凝器如果是水冷,1p压缩机制冷量约620w(-25/40),如果是风冷则约是550w(-25/50),所以15.2p*620=9424w,或者15.2*550=8360w,冷风机怎么会是dd160(制冷量31kw)?膨胀阀不管是TGX7.5或者是TGX11都太大了。 18P*620W=11160W,18P*550W=9900W,也用不着DD160这么大,膨胀阀也太大。用18P膨胀阀使用TGEX6,15.2P用TGEX4。冷风机都用DD60
賣壓縮機準勾搭賣配件的,賺爆了。冷凝器原先的配置說一下。使用製冷劑?R-22 ???這個冷庫當-18度儲藏庫,約需8.7KW制冷量,所以用15.2P或者18P都可以。湊合。

新年好!欢迎“青铜器”大师新年光临此论坛!今天正好是正月十五元宵节,向您拜个晚年!好长时间不见您上线了,祝您新年快乐!
 楼主| 发表于 2023-2-4 23:16:00 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-5 05:14 编辑
lkk 发表于 2023-2-4 21:18
賣壓縮機準勾搭賣配件的,賺爆了。冷凝器原先的配置說一下。使用製冷劑?R-22 ???這個冷庫當-18度儲藏庫,約 ...


r22,冷凝器型号我也不清楚。照片是烧机前最后的留念。。
大哥,人家说我配的小,你说我配的大。各种观点都有了
7D0AAE0F-79A8-430D-B78A-B33E0C939B04.jpeg
发表于 2023-2-4 23:19:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-5 05:17 编辑

那些說太小的根本是250,胡說八道!
以數據說話,其於免談,不信你就繼續瞎折騰,你相信有凭有据的,还是信口雌黄的?
发表于 2023-2-7 10:51:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-7 11:18 编辑
荣昌制冷 发表于 2023-2-4 06:10
“求问”什么?我向你求问,冷库容积多大?不说这个关键的信息,怎么回答? ...


荣版新年好!版主还是这么热心帮大伙分忧解惑。


谢谢!这是我份内应该做的事情!  荣昌制冷
 楼主| 发表于 2023-2-13 06:55:07 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2023-2-13 10:10 编辑
lkk 发表于 2023-2-4 21:06
使用DD冷风机应该是设置温度-18度,冷凝器如果是水冷,1p压缩机制冷量约620w(-25/40),如果是风冷则约是550 ...


你好老师,再次打扰一下。我看之前荣昌老师发的帖子,200-400的冷藏库,就是20P压缩机配DD160啊,您说的用DD60风机的话,按照表里的也太小了啊?
065633sdu0cy1faxsa1u0s.jpeg
7261599F-8295-4812-9030-F45647D9BA92.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-21 18:58 , Processed in 0.067508 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表