别人改过线的空调 四通阀没电

[复制链接]
发表于 2023-2-3 21:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力定频空调在制热模式下 压缩机和风机正常运行没有热风吹出 内机主板四通阀主线有220V 但是压缩机一启动 外机四通阀220进线端就没电了 内机主板四通阀主线220仁然有电,关机后四通阀220V电压出现 经查询发现外机接线端口零火线接反 四通阀零线端口接到了火线端口上 当压缩机不工作时测四通阀220V的电压就是压缩机220V的电压 最后把四通阀的零线端口插到另一个端口上 四通阀供电正常 内机有热风吹出 希望师兄们碰到其他师傅改过线且两根颜色都一样时多留意:
发表于 2023-2-3 22:53:09 | 显示全部楼层
谢谢分享这情况都出自于二把刀之手
发表于 2023-2-4 00:11:12 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享!
发表于 2023-2-4 08:58:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 6753 于 2023-2-4 09:00 编辑

这种一般是装修家庭,加管加线易搞混,外机和内机不一天装的,我就碰到几例,一下雨空调就跳空开,后发现四根连接线与内机不对符,就一根一根接火线上来确认,分辨出那是那就ok啦
发表于 2023-2-4 09:45:14 | 显示全部楼层

谢谢楼主经验分享!
发表于 2023-2-4 10:58:58 | 显示全部楼层
春节快乐分享
发表于 2023-2-4 11:49:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主经验分享!
发表于 2023-2-4 15:52:26 | 显示全部楼层
都有遇到过的
发表于 2023-2-4 19:45:23 | 显示全部楼层

谢谢楼主分享
发表于 2023-2-6 09:26:51 | 显示全部楼层
谢谢分享。