电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
123
返回列表 发新帖
楼主: 田野牧哥

空调在制冷状态下,粗细管严重结霜,压力却上不去

[复制链接]
发表于 2023-2-5 10:12:24 来自手机 | 显示全部楼层
夏天和冬压力肯定不一样,
发表于 2023-2-5 12:07:05 来自手机 | 显示全部楼层
田野牧哥 发表于 2023-2-1 16:02
当机子运行正常时,我想我没必要去检测电流。否则有点学术化了,象医院一样,有病没病,先做检测。我需要的 ...

不了解工作原理,怎么可能知道问题出在哪里。你看到随便一看就能知道问题的,都是了解原理,再经过十几年的经验积累的结果,遇到没想到的,还是要从原理来。一招速成,你想多了。
发表于 2023-2-8 11:42:55 来自手机 | 显示全部楼层
不管它先加了再说?这是硬道理要考的,系统里原本的氟你抽走泡澡去了?如果缺氟不处理漏点?还学术技术师傅先生的,维修是建立在原理上下手,用户说缺氟就缺氟?那要师傅干嘛,混饭吃这行不适合你,依你的资质要饭都比这个强
发表于 2023-2-9 14:10:21 | 显示全部楼层
系统堵了吗?
 楼主| 发表于 2023-2-11 19:07:50 | 显示全部楼层
学海无涯勤为径 发表于 2023-2-8 11:42
不管它先加了再说?这是硬道理要考的,系统里原本的氟你抽走泡澡去了?如果缺氟不处理漏点?还学术技术师傅 ...

先生倒是会教训人。我只是在请教,加了氟怎么压力上不去?你知道的就指点一下,我不胜感激。你不知道,也可以看看别人回答。其实,我的问题已经找到答案,但并不是用你的方法检查出来的。如果按你说的做,我们真的只能去讨饭了。我们一次服务,不过一二百元钱,是必须在最短时间内搞定的。如果按你说的去进行标准化的检查,效率大低。很多时候只能凭经验和直觉。我先加氟,如何观察其变化和结果,这种方法不能用吗?
 楼主| 发表于 2023-2-11 19:10:53 | 显示全部楼层
学海无涯勤为径 发表于 2023-2-8 11:42
不管它先加了再说?这是硬道理要考的,系统里原本的氟你抽走泡澡去了?如果缺氟不处理漏点?还学术技术师傅 ...

我的先生呀!这说的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册