电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4047|回复: 25

空调在制冷状态下,粗细管严重结霜,压力却上不去

[复制链接]
发表于 2023-2-1 08:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一个室内挂机,不会制热了。
开机,运转正常,就是没有热风出来。首先想到的是缺氟,就给它加氟。却有点不对劲,在制冷 状态下,氟压力几乎为零。不管它,先加了再说,但无论你怎么加,都未能提高粗管的压力。
首先想到的是漏氟了。但是,这应该是严重漏氟肉眼可见了吧?,可肉眼却发现不了哪里漏氟了。只发现在制冷状态下,粗细两根铜管都严重结霜。
两根铜管同时结霜,应该是氟过多了吧?既然有氟,却为什么没有压力?
接上四通阀,开机运行,倒是能制热了。但我就是不明的是怎么回事,望各位师傅指点。
发表于 2023-2-1 08:55:44 | 显示全部楼层
压力多少,电流多少,多大空调
发表于 2023-2-1 08:56:11 | 显示全部楼层
堵了
两根铜管同时结霜
发表于 2023-2-1 08:59:27 | 显示全部楼层
找个老师傅现场直播
发表于 2023-2-1 09:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
冬天加氟般断电曲通阀,此时内风机不工作,仅是条盘旋的管道,无蒸发可言,外机加氟时在缩机循环,管道里有氟经过,由于冬天室内外气温低,氟一运行就结霜,正常。充注时间越长就越有霜。
发表于 2023-2-1 09:11:10 来自手机 | 显示全部楼层
冬天拔四通阀加氟,内机不工作,肯定结霜了。
发表于 2023-2-1 09:15:50 | 显示全部楼层
毛细管堵了
发表于 2023-2-1 09:41:29 | 显示全部楼层
温度和压力息息相关,外环境多少怎么不提?零下十几度你怎么加压力也上不去的,粗管细管都结霜且均匀说明氟已经差不多合适了,再微调。
发表于 2023-2-1 14:13:58 | 显示全部楼层
首先想的是缺氟,然后就加了,师傅是这样教你的吗?
理论知识还是要学习的,开机就热风出来了,那是文盲的想法
越冷制热越慢,压力越低,外部原因不检查就加氟?漏了,脏了,接个压力表看一下压力,钳形表看一下电流,测一下电压都是有必要的
去了四通阀的线加的氟,复原后好了,真稀奇,大概率要放或者继续检漏加氟
 楼主| 发表于 2023-2-1 15:58:47 | 显示全部楼层
yyd2011 发表于 2023-2-1 14:13
首先想的是缺氟,然后就加了,师傅是这样教你的吗?
理论知识还是要学习的,开机就热风出来了,那是文盲的 ...

多谢指点。
我没有师傅,也没有师傅这样教过我。若说有,就是百度和论坛上的师傅了。
这个空调是一个房间内的1.5匹小空调,定频。R22制冷剂。
通过24小时的运行,现在能制热,也没发现漏氟。功能似乎正常。
我所不理解的是,为什么加氟时,压力上不去?开始以为是小氟筒氟没有,就换大氟筒。也是如此!加时压力能上去,但一关氟筒压力马上下来,象没加一样了。
环境温度吗?我在浙江省舟山市,属南方。当时室外温度10度左右。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 12:31 , Processed in 0.059596 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表