楼主: hysjz

为什么配电箱黄色指示灯与绿色指示灯同时亮

[复制链接]
发表于 2023-2-1 09:57:38 来自手机 | 显示全部楼层
指示灯是LED的话,有可能是指示灯故障,调换指示灯试下。
发表于 2023-2-1 11:01:18 | 显示全部楼层
应该是指示灯有感应电
发表于 2023-2-1 11:25:22 | 显示全部楼层
黄灯两脚接热继电器的常开触点,明显是接线错误!!
发表于 2023-2-1 12:23:41 | 显示全部楼层
那么简单的东西,一查就知道
发表于 2023-2-1 13:07:53 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2023-1-31 22:35
既然接线也正确无松动,
那就是设计有错误,校图也不认真,质检更没责任心!
与你这安装工无关,上报处理, ...

懒得越宽,在单位挣得越少。
发表于 2023-2-1 15:06:50 | 显示全部楼层
应该是感应电造成的现象!
 楼主| 发表于 2023-2-1 20:27:59 来自手机 | 显示全部楼层
zwxysj 发表于 2023-2-1 11:25
黄灯两脚接热继电器的常开触点,明显是接线错误!!

抱歉,我表述有误,应该是热继电器的97触点接的220v火线,98触点接的黄灯的一脚,然后黄灯的另一脚接的零线排
发表于 2023-2-1 21:56:10 来自手机 | 显示全部楼层
常开点只要正常工作就变常闭,这是什么情况?
发表于 2023-2-2 08:53:11 | 显示全部楼层
热继电器只有过载才能常开变常闭,检查一下是不是热继电器坏了?常开点粘住了?
 楼主| 发表于 2023-2-2 19:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
zwxysj 发表于 2023-2-2 08:53
热继电器只有过载才能常开变常闭,检查一下是不是热继电器坏了?常开点粘住了? ...

如果是常开点粘连,那么黄灯应该一直亮。事实是按停止按钮后绿灯与黄灯就同时灭了,然后红灯就亮了