今年到目前为止。遇到好几台空调效果不好的。知道的师傅请赐教

1,海尔柜机R22制冷剂7年机器,定频。冬季制热,内机刚吹风那几秒效果非常不错,风量相当大。之后风量很小。吹风温度温和。说冷不冷,说热也不热。压力18公斤。天气大概零下三度左右。——解决步骤——追加制冷剂到22公斤压力。效果依然。氟利昂全部放掉用4升真空泵抽真空定量加氟后,效果还是原样。解决不了


2,美的1.5P挂机。R410制冷剂变频。制热吹风温和。说冷不冷说热不热。——解决步骤——氟利昂全部放掉定量加氟解决


3,格力1.5P挂机,410制冷剂变频。制冷有点凉意思。开机一小时房间没有凉意。压力10公斤。天气温度28到30度左右。定量加氟后效果依旧。四通阀完好。不串气。压缩机声音正常。阻值正常。就是效果不行。未解决


4,海信1.5变频挂机410制冷剂。制热温和。天气温度零下3度左右。19公斤压力。机器全部正常。定量加氟后效果依旧。未解决


5,杂牌空调1.5P定频R22制冷剂。第一年制热效果很满意。没有噪音。第二年效果不好。出风温度温和偏上。时间久点房间能感觉到热度。但是内机出现噪音。类似内机风轮摩擦的声音。声音很大。但是内机还未启动。外机一工作内机就会有噪音。20公斤压力。天气温度零下4到5度左右。定量加氟后效果依旧。管路检查一切正常。电压正常。能查的全部都查了。让我最崩溃的一台机器


以上机器全部管路正常。电压正常。内外机干净。外机散热环境正常为前提

自我定义入门维修。主要安装。望师傅们讨论解决。不知道怎么搞定,心里就像猫抓似的
发表于 2023-1-7 07:58:11 | 显示全部楼层
我怎么只看到压力值,没看到电流参数,修空调不用电流表吗
发表于 2023-1-7 08:49:14 | 显示全部楼层
变频空调要检查是否升频。
发表于 2023-1-7 12:12:29 来自手机 | 显示全部楼层
零下几度定频就制热效果差很多了,410好一点,32又比410好一点,这几个牌子都要开电辅热,不然就那样,比较功率小,小太阳,油酊动者就是1500w2500w
发表于 2023-1-7 12:33:11 | 显示全部楼层
热泵空调室外温度低于10度效果明显变差,低于零度就别奢望有什么好的效果,不开电辅热的话不如电暖气。
发表于 2023-1-7 12:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2023-1-7 12:33
热泵空调室外温度低于10度效果明显变差,低于零度就别奢望有什么好的效果,不开电辅热的话不如电暖气。 ...

他可能还不了解空调
 楼主| 发表于 2023-1-7 20:46:14 | 显示全部楼层
希铭制冷 发表于 2023-1-7 07:58
我怎么只看到压力值,没看到电流参数,修空调不用电流表吗

最后面写了呀
发表于 2023-1-8 08:04:57 | 显示全部楼层
光看压力是不准确的,外环境不同冷凝状况不一样压力也会有变化,还要测试电流。制热外环境温度低于零下效果就会变差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 12:04 , Processed in 0.063065 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表