14年三匹三菱电机一级能效。请问修完跟原装差距多少

[复制链接]
发表于 2023-1-3 23:02:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
14年三匹三菱电机,一级能效。空调没有制冷剂,用六升真空泵抽了一个小时后加了2.3kg科慕杜邦410制冷剂后运转半小时测得粗管最高温度70,距离出风口5公分测得最高50度房间20度(室内外机都在房间)没有电加热整机最大电流17.5最低电流5.7制热压力最高33最低23,请问原装数据是不是比这个好?差距大不大,记得三菱电机原装制冷机制热高频状态下可达35个以上。这台空调值不值得带回五百公里外的老家去?14年的
IMG_20230103_222056.jpg
IMG_20230103_215947.jpg
IMG_20230103_222626.jpg
IMG_20230103_221401.jpg
IMG_20230103_225224.jpg
IMG_20230103_215815.jpg
IMG_20230103_224131.jpg
wx_camera_1672756378795.jpg
 楼主| 发表于 2023-1-3 23:08:40 来自手机 | 显示全部楼层
补充:铭牌室外机制热额定电流13,最大电流18。内机电流--还望社会各界大流前来评论。只有45w。
发表于 2023-1-4 00:25:09 来自手机 | 显示全部楼层
没有换压缩机就一样,出风口半小时后测量看看,
发表于 2023-1-4 01:34:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 南宁杨工 于 2023-1-4 01:36 编辑

制冷制热工况需要看使用环境和温度,对比这个数据没有多大的意义,毕竟都7、8年的机子;机器值不值得自用,看看板子状况,压缩机运行噪音情况,外机风机,室内风机运行噪音等等;三菱机器安装好,随便再用个3-5年不成问题。
发表于 2023-1-4 06:59:24 | 显示全部楼层
三菱机器安装好,随便再用个3-5年不成问题。

三菱确实还不错
发表于 2023-1-4 07:35:50 | 显示全部楼层
三菱还行,
发表于 2023-1-4 08:28:30 | 显示全部楼层
室内外鸡都在房间。啥空调?
发表于 2023-1-4 08:36:52 | 显示全部楼层
家里从不用二手变频的
发表于 2023-1-4 09:04:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
 楼主| 发表于 2023-1-4 09:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
zwxysj 发表于 2023-1-4 08:28
室内外鸡都在房间。啥空调?

在房间里维修,外面太冷了,修好拿回家,,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-27 12:16 , Processed in 0.064740 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表