冬天给空调冲氟如何看压力表和电流?

  [复制链接]
发表于 2011-1-19 21:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
给 空调冲氟 是 看压力表 和电流 但冲氟时时在制冷上 冬天制冷时的电流时多少啊 跟夏天制冷时一样吗
一般给空调冲氟的制冷电流达到额定电流的多少才算合格啊
请求高手指点指点 我 是 今年第一次修 空调制热 请求指点
发表于 2011-1-20 09:42:36 | 显示全部楼层
在冬天空调制冷和夏天是不同的,所谓压力也因温度而变化,还是看制热压力比较好通常控制在2.0-2.5MPA较好。
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:14:38 | 显示全部楼层
制冷冲氟电流多少为好啊
发表于 2011-1-20 21:29:12 | 显示全部楼层
制冷压力有0.4就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-20 22:49:48 | 显示全部楼层
冬天 开制冷冲氟的 电流达到标准电流的多少才算合格啊
发表于 2011-1-22 19:14:29 | 显示全部楼层
制热1.9压力电流5安
发表于 2011-1-22 20:20:57 | 显示全部楼层
不会自己算吗
 楼主| 发表于 2011-1-22 20:21:30 | 显示全部楼层
回复 6# zhenxuan


    1P   2P  3P..........  都是 5A????
发表于 2011-1-24 06:00:58 | 显示全部楼层
1p 3.8A     2p 7.8A   3p11.8A   因为品牌不同這數值都是大約的!
发表于 2011-1-24 12:01:07 | 显示全部楼层
还是看高压比较准确,制冷受很多因素限制,有时内风机不吹风,压力也不同。