格力2p柜机辅热问题

[复制链接]
发表于 2022-12-19 21:23:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力50柜机制热效果不好。R32制冷剂。定速空调。内机制热。辅热开开。一会辅热不工作。显示屏显示辅热是开的
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:28:20 来自手机 | 显示全部楼层
外机制热压力22。运行电流7.5A和内机标注的一样。辅热丝工作几分钟就自动停止。有什么办法让辅热丝不停。
发表于 2022-12-20 08:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
失火你能负责吗?
发表于 2022-12-20 09:17:29 | 显示全部楼层
检查加热器限温保护器是否不良,
发表于 2022-12-20 10:07:47 | 显示全部楼层
辅热一直工作吗?可别乱修了
发表于 2022-12-20 10:10:49 | 显示全部楼层
测继电器是否有输出,一般是热保护跳开了
发表于 2022-12-20 11:22:42 | 显示全部楼层
又是一句效果不好。就想“技改”
你自主地认为效果不好,但跪机电脑认为好着呢!
用数据说话,用检测事实,用行动与电脑互动!
电脑才服,你才不用跪着修。
发表于 2022-12-21 16:49:24 | 显示全部楼层
内机滤网是否脏堵,内风机是否转速不正常,显示辅热开,实际断开了,就要考虑热保护是否跳了
发表于 2022-12-22 07:47:18 | 显示全部楼层
问题的表象都查了,那么检查的切入点........几分钟的事情
发表于 2022-12-22 08:53:36 | 显示全部楼层
限温保护器