老师好。我知道比泽尔30匹压缩机配DD180。但是我这边冷库有现成的30匹机组和DD160的风机,请问可以用吗?用的话会不会引发什么故障
发表于 2022-12-6 05:28:35 | 显示全部楼层
这要看冷库容积与压缩机功率的配比情况,如果配比得较松,有余量,那就可以用上。
发表于 2022-12-6 19:18:19 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得你这么问是不是有点草率呢?没有提工况,也不知道是冷藏库还是冷冻库,库温要求多少,首先你要确定是负18还是0度库,如果是负18度库,蒸发温度为-28度传热温差取10度,dd160制冷负荷大概为32kw,是可以满足设备匹配的,但是考虑你的压缩机是否能够胜任这么低的蒸发温度,如果缩小传热温差,压缩机制冷量就会有所提高,你的蒸发器就显得小一些,如果是高温库肯定是无法匹配的,个人见解!
 楼主| 发表于 2022-12-9 16:04:40 来自手机 | 显示全部楼层
luchenghai 发表于 2022-12-6 19:18
我觉得你这么问是不是有点草率呢?没有提工况,也不知道是冷藏库还是冷冻库,库温要求多少,首先你要确定是 ...

不好意思老师,确实草率了,我不大懂。我是做冷冻鱼的,就是冷冻好的鱼在仓库储存,每天出货,平时设置的仓库温度是-7到-18度,这么个温度的话,目前的DD160风机可以用30匹的压缩机是吗
发表于 2022-12-9 18:13:28 | 显示全部楼层
冷库小白来学习 发表于 2022-12-9 16:04
不好意思老师,确实草率了,我不大懂。我是做冷冻鱼的,就是冷冻好的鱼在仓库储存,每天出货,平时设置的 ...

冻货使用的冷风机,用DD160是可以的。
发表于 2022-12-9 21:20:55 | 显示全部楼层
冷风机小了,按压缩机功率及目标库温计算,应该用DD250,蒸发器用的小会降温慢浪费电,蒸发温度低容易结霜,蒸发压力过低容易低压保护。既然手边已经有一台DD160了,建议再加一台DD80并联安装。注意,两台冷风机各配套安装一个膨胀阀。
发表于 2022-12-14 14:10:28 | 显示全部楼层
上面正解,DD160风机适用20匹,30匹肯定是小了
发表于 2023-2-7 11:34:29 | 显示全部楼层
你知道30P配DD180,为何18P配DD160说小了?18/30*180=108,照你说法应该是DD108啊,怎么说160还小啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:21 , Processed in 0.056259 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表