    今天一个用户打电话说她店里的一台格力柜式空调不制热,显示e5故障代码。让我去帮忙修一下。
   上门,是一台格力3匹定频空调,格力故障代码表e5是过载过流,拆电容表测正常。开机选择制热模式,电压220伏。稍候外机压缩机转,钳表测电流3.1A,四通阀一直有“呲……”响,拔插四通阀线圈插头没有气流转换声音,2分钟后自动停机,如此三次后报e5。关机接压力表,显示5个压,再开机,压缩机启动后压力升到6个压,拔掉四通阀插头,没有“卟呲”的气流转换声,压力降到4个压,“呲呲呲”的气流声一直在响。
IMG_20221205_131034.jpg
发表于 2022-12-5 14:15:29 | 显示全部楼层
四通阀里面转换塞卡住了
发表于 2022-12-5 16:51:06 | 显示全部楼层
遇到过,水平有限,没有换四通阀。。。
发表于 2022-12-5 17:05:52 | 显示全部楼层
3安多电流咋会报过流?
发表于 2022-12-5 17:19:16 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2022-12-5 18:04:17 | 显示全部楼层
看一下电流
发表于 2022-12-5 18:51:59 | 显示全部楼层
我也遇到一台格力3匹报E5,检查外机一切正常,查线路 电压都正常,怀疑内机主板,当拆开电控盒铁盖后开机,工作正常,不报E5,至此又怀疑接触不良和插件松动,逐一检查没见异常,复原过程中当合上铁盖拧紧螺丝时又报E5。反复几次如此。无奈!干脆不合铁盖,让其在工作中把故障扩大。这是今年7月初的事,到现在经过制冷 制热用户反映是一直正常。奇怪我一直不知道是什么原因,只是没有换板子试一试。
发表于 2022-12-5 19:12:37 | 显示全部楼层
学森电器维修 发表于 2022-12-5 18:51
我也遇到一台格力3匹报E5,检查外机一切正常,查线路 电压都正常,怀疑内机主板,当拆开电控盒铁盖后开机, ...

主板想透气
发表于 2022-12-5 19:18:51 | 显示全部楼层
加氟就好了。
发表于 2022-12-5 19:50:38 | 显示全部楼层

只要能一直正常工作,透气就透气算了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-26 23:32 , Processed in 0.064189 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表