求教论坛高手整流桥输出端并联电阻的问题

  [复制链接]
发表于 2011-1-18 16:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
厂里直流电机用的直流接触器线圈电源,220伏变120伏变压器然后过一全波整流桥,电压直流110伏左右,在整流桥直流端并联一只10瓦47千欧的电阻是起啥作用的啊?直流接触器线圈启动电阻50欧左右,工作电阻550欧左右,没想明白,要是去掉电阻会是啥反应啊?
发表于 2011-1-18 21:02:31 | 显示全部楼层
起稳定电压作用,有效降低接触器线圈应电网电压高低而烧坏。
发表于 2011-1-18 21:50:17 | 显示全部楼层
等效于尖峰吸收电路!
 楼主| 发表于 2011-1-19 10:15:56 | 显示全部楼层
多谢各位!又学习了
发表于 2011-1-19 10:42:46 | 显示全部楼层
在单独的整流桥二端并连电阻的电路并不常见。
常见的是电源经整流后在滤波电容二端并连一个电阻。
这个电阻的功能是在电路停止工作时“泄放”掉“电容”里面存放的电能,以免故障和事故的发生。
并连在滤波电容二端的这个电阻一般称为“泄放电阻”。
 楼主| 发表于 2011-1-19 21:19:54 | 显示全部楼层
回复 5# yhliang2


    输出端只并接了电阻,没有电容,脉动成分比较大,线圈电压要求不太严格吧
发表于 2011-1-19 23:26:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 yhliang2 于 2011-1-19 23:29 编辑

没有细心的看你帖答了你的题。细看后才明白这个电阻应该是做“尖峰吸收”用的。
很多工业控制电路由于设计“古老”。哪个时候的半导体器件还没过关,耐电压低,所以设计就繁琐了。
例如用晶体管驱动直流继电器,常规的做法是在继电器线包上并连上一只晶体二极管。利用这只晶体二极管吸收掉继电器关断时这生的“反峰电压”。以免晶体管被击穿损坏。
如果使用耐电压稍稍高一点的晶体管《现在市售的大都够高》继电器线包二端这个二极管有和没有都没差别。
如果楼主的设备用的整流桥有足够耐电压的。这个电阻的装上和拿下对继电器的吸合和整个设备的运行都没有差别,
 楼主| 发表于 2011-1-20 17:23:52 | 显示全部楼层
回复 7# yhliang2


    多谢老哥了
发表于 2011-1-20 17:50:52 | 显示全部楼层
进口机就有////
发表于 2011-1-21 00:14:06 | 显示全部楼层
我也学习啦
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:48 , Processed in 0.062498 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表