压缩机结霜低压低

[复制链接]
发表于 2022-11-12 16:37:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
10匹活塞机组,压缩机低压快到0了,但是压缩机不缺制冷剂,且压缩机结霜,什么原因
1668242111141..jpg
1668242119419..jpg
1668242129317..jpg
发表于 2022-11-12 19:15:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-11-12 19:18 编辑

理解错啦,不是系统少了制冷剂而压缩机结霜的,冷库运行属于标准工况,不是空调工况。这是由于系统中多了制冷剂,或者膨胀阀的开启度过大,或者是配大了膨胀阀所致。
压缩机机体的任何部位,在任何情况下都不得有结霜现象出现!这是衡量系统和压缩机是否运转正常,操作调整是否正确的重要标志。
膨胀阀不可自行随意调整,应保持出厂状态。这是操作调整的原则。
 楼主| 发表于 2022-11-13 11:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-11-12 19:15
理解错啦,不是系统少了制冷剂而压缩机结霜的,冷库运行属于标准工况,不是空调工况。这是由于系统中多了制 ...

荣昌老师您好,那现在有什么方法解决这个问题吗?应该是铝管蒸发面积不够,压缩机结霜,打到零下18度低压接近0了,收紧膨胀阀压力更低了
发表于 2022-11-13 13:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
大马拉小车,降低蒸发温度,增大传热温差可以改善一点,但要考虑压缩比,排气温度,相关数据,否则压缩机,寿命不会太长!
发表于 2022-11-13 15:32:35 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-11-13 15:34 编辑
小雪人冷库工程 发表于 2022-11-13 11:01
荣昌老师您好,那现在有什么方法解决这个问题吗?应该是铝管蒸发面积不够,压缩机结霜,打到零下18度低压 ...


低压压力是随时与库温的蒸发温度而变化的,判断是否运转正常,不能光凭压力衡量。
压缩机结了霜,不但压缩效率降低了,而且反应的工况会脱离正常的逻辑变化,无法凭据所反应的工况数据判断是否正常。
蒸发面积小,蒸发压力低,制冷量也相应减小,但会使回气过热度大,压缩机的吸气温度和运转温度都会高,此种情况下,压缩机是绝对不会结霜的。你们又把这个问题理解反了。应该是“小马拉大车”。
先把膨胀阀的调节杆恢复至原出厂状态,让压缩机上的霜逐渐全部融化。之后再根据库温换算成蒸发温度(比库温低5度),对照其对应的压力,适当减去(扣除)回气管路一定的压力损失,与低压压力比较是否相应。
 楼主| 发表于 2022-11-13 16:01:51 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-11-13 15:32
低压压力是随时与库温的蒸发温度而变化的,判断是否运转正常,不能光凭压力衡量。
压缩机结了霜,不但压 ...

老师,您好,现在膨胀阀在中间位置,压缩机还是结霜,把制冷剂放了不少,视液境中看制冷剂都不足了,但是压缩机的霜依然下不去,低压压力表在库温零下16度的时候还是在零附近,不知道怎么办了,霜也下不起,低压压力也升不起来
发表于 2022-11-13 17:52:56 | 显示全部楼层
小雪人冷库工程 发表于 2022-11-13 16:01
老师,您好,现在膨胀阀在中间位置,压缩机还是结霜,把制冷剂放了不少,视液境中看制冷剂都不足了,但是 ...

确认膨胀阀调回去了,系统中的制冷剂也放了一些,但压缩机融霜仍然需要有一个时间过程。约半小时后,如果压缩机仍没有化霜的迹象,则说明系统中的制冷剂仍然过多。
低压压力暂不要去管它。
 楼主| 发表于 2022-11-13 18:57:54 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-11-13 17:52
确认膨胀阀调回去了,系统中的制冷剂也放了一些,但压缩机融霜仍然需要有一个时间过程。约半小时后,如果 ...

好的,明天实践了再来向老师汇报
发表于 2022-11-13 19:36:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2022-11-13 20:06:33 | 显示全部楼层
学习一下,只知道说节流阀要调到45 度结霜,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:02 , Processed in 0.063537 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表