单位一台风冷热泵冷水机组中央空调,制热差,出水温度只能达到25度,环境温度-5度,低压215kpa,高压458kpa,制冷剂407c,请高手分析一下是何原因。
发表于 2011-1-19 13:25:17 | 显示全部楼层
机组可能是缺制冷剂
但是你要先找到漏点,处理了才能加三
还有407C不能补加,漏了就只能从新全加哦,因为它不是共沸制冷剂
发表于 2011-6-30 11:18:13 | 显示全部楼层
看看学习了
发表于 2011-7-1 12:37:13 | 显示全部楼层
路过,学习力
发表于 2011-7-1 16:58:46 | 显示全部楼层
学习了。谢谢分享
发表于 2011-12-13 11:34:26 | 显示全部楼层
应该是制冷剂不足
发表于 2012-1-1 18:35:28 | 显示全部楼层
学习了。。。。。
发表于 2012-1-14 12:06:05 | 显示全部楼层
路过。。。。。。
发表于 2012-3-16 23:53:07 | 显示全部楼层
环境温度太低,看冷凝器是否结冰,可能除霜的问题
发表于 2012-3-22 23:43:59 | 显示全部楼层
环境温度太低