楼主: 冰家电

变频器怎样实现通电即工作

[复制链接]
发表于 2022-11-1 12:16:49 | 显示全部楼层
冰家电 发表于 2022-11-1 09:28
变频器在电机这边,离控制柜有点远

你看看是不是这个变频器通过485通讯过来的控制
 楼主| 发表于 2022-11-2 22:57:16 来自手机 | 显示全部楼层
jniy 发表于 2022-11-1 12:16
你看看是不是这个变频器通过485通讯过来的控制

不是485。加装这个变频器只是起到一个降速的目的,不需要其他功能。就是每次启动电机还要再去按开变频器,嫌麻烦所以想改成直接启动工作的。
发表于 2022-11-2 23:15:51 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 SERVO 于 2022-11-2 23:21 编辑

变频器启动命令来源设置成端子控制。有的变频器不支持一直短接启动端子,这就需要变频器通电时有一个延时接通启动端子的开关。可以在变频器供电的接触器增加一个延时触点。如果不方便接线,可以在变频器的电源输入端加一个延时继电器。
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我再试试
 楼主| 发表于 2022-11-3 21:46:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢各位老师,我再试试
发表于 2022-11-3 23:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
参数设置里面有上电启动与否设置参数。
发表于 2022-11-3 23:17:18 来自手机 | 显示全部楼层
设置此参数为上电启动。
发表于 2022-11-3 23:17:22 | 显示全部楼层
冰家电 发表于 2022-11-1 09:34
直接连接正转端子与COM不工作,需要给它断通它才工作

那就来个时间继电器就实现了。
发表于 2022-11-4 17:09:42 | 显示全部楼层
今天修到了这个变频器  在H01设置里 设成0为开机启动  然后下一个菜单设置启动后的频率
发表于 2022-11-23 15:03:45 | 显示全部楼层
上电直接启动不安全啊!最好有延时启动加保护才行