空调不定时跳闸有时一个小时跳有时三四个小时跳   压缩机也换了  内外机控制板都换了还是不行
IMG_20221028_160721.jpg
发表于 2022-10-28 16:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
怎么会动不动先考虑压缩机的,怎么不先排除线的问题,跳闸一般由简单的东西到复杂的,不定时先排除线,再排除跳闸本身(空开),然后电辅加热(有些机器没有排除),然后考虑风机,有些风机特别不明显。
发表于 2022-10-28 16:33:06 | 显示全部楼层
应该是室内外连接线路有漏电破损处啊!
发表于 2022-10-28 16:40:57 | 显示全部楼层
二楼说的全面,
发表于 2022-10-28 16:58:32 | 显示全部楼层
老鼠就是你的财神爷
发表于 2022-10-28 17:12:02 | 显示全部楼层
感温包也有可能,检查下
发表于 2022-10-28 18:40:50 | 显示全部楼层
跳空开原因很多,看使用环境判断,内外机线路,特别是出墙洞洞里面,有意想不到的惊喜
其次是空开本身;,压缩机漏电不存在能正常工作几小时再跳,至少我没遇到过
再专业一点的,弄个摇表,摇一摇
发表于 2022-10-28 19:02:56 | 显示全部楼层
一句跳闸,就考到坛友们脑壳疼。
楼主于心何忍?

跳闸是空开跳?
还是漏保跳,
不一样的修法与思路呀。
发表于 2022-10-28 19:03:35 | 显示全部楼层
路过学习了
发表于 2022-10-28 19:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
供电线路检查一下,漏电的多