本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-10-27 18:00 编辑

8匹四缸低温压缩机80平方冷凝器,丹佛斯TX2阀,3号芯两个,配210米双路铁管共420米铁管,15厘米库板,要求库温-18°,放冻货半月开一次门,环境温度最高38度,R22制冷剂
发表于 2022-10-27 17:30:50 | 显示全部楼层
我看是可以的,配值 还行。
发表于 2022-10-27 18:04:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-10-27 18:06 编辑

库容多大体积和面积?铁排管是什么规格(多粗)的?
 楼主| 发表于 2022-10-28 08:39:49 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2022-10-28 10:57 编辑
荣昌制冷 发表于 2022-10-27 18:04
库容多大体积和面积?铁排管是什么规格(多粗)的?


库内尺寸长6.4米宽3.4米高3.2米,70立方,32的铁管。
发表于 2022-10-28 11:04:26 | 显示全部楼层
胡章凯 发表于 2022-10-28 08:39
库内尺寸长6.4米宽3.4米高3.2米,70立方,32的铁管。

上面配比是可以的。
 楼主| 发表于 2022-10-28 13:26:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2022-10-28 11:04
上面配比是可以的。

谢谢,荣昌老师!
发表于 2022-10-29 16:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
请问,这是如何快速估算的?
发表于 2023-2-9 10:23:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2023-2-9 10:24 编辑

8P制冷量约8*550W=4400W=4.4KW,(散热量=4.4*(1+1/1.2)=8KW,FN28),FN80散热量24.4KW,24.4/8=3倍,不缺钱啊,劳财伤身。
发表于 2023-2-28 05:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-12-4 17:23 , Processed in 0.057895 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表